请问中央空调水处理有哪些主要事项,参数是多少。有没有什么办法自己检查各项参数。谢谢大家帮帮忙

请问中央空调水处理有哪些主要事项,参数是多少。有没有什么办法自己检查各项参数。谢谢大家帮帮忙
免费打赏
lichuanbing
2006年04月27日 19:02:51
2楼
中央空调水处理指标主要有PH值、硬度、碱度、电导率、氯根、总铜、总铁、浊度等,但敞开水和密闭水的水质控制指标有所不同,可参见广东省地标、上海地标或北京地标,现在还没国标,可用电导率笔、PH试纸简单测一下电导率和PH值其他不好自己检查,要专用设备的,可直接电话与我联系,可以帮忙,我是水处理公司的。
“杭州粤新水处理工程技术有限公司”是“广州粤新水处理”在浙江省的分公司,是一家专业性从事工业循环水、中央空调循环水处理及中央空调主机维修保养的企业,主要客户有杭州娃哈哈及其全国各地的工厂,中国荣盛化纤集团,浙江海利得新材料股份有限公司,农夫山泉、旺旺食品等众多的知明企业,以及杭州游泳健身中心,杭州市公安局大楼,萧山区政府大楼、浙江省建设投资集团大楼、五矿大厦、浙江土畜大厦、余杭大厦、宁波中农信国际商厦、温州华侨饭店、浙江饭店等楼宇酒店。“粤新水处理”在全国有十八家分公司,有2000多家的长期合作客户,是广东省循环水质标准的起草单位,是最早一批通过ISO9001-2000质量体系及ISO14001-1996环境体系认证的水处理单位。
杭州公司地址:杭州庆春路26号发展大厦5F
联系人:李传兵 13516815108 0571-87243832

回复
lichuanbing
2006年04月28日 23:53:26
3楼
QQ379205450
回复
方舟水冷
2006年04月29日 13:54:41
4楼
开式冷却塔运行中的溢水及亏水

(1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于采用标准冷却塔的中央空调系统,在开机前,冷却水最高水位为H0,H0以上冷却管道是空的,填料中缝隙也是空的。启动水泵后,冷却系统中的水如未及时补水,水泵回水管水位下降,水填充到H0以上的管道和填料中;接水盘中水位下降后,浮球阀开启,冷却塔开始补水,使水位慢慢达到高度H0.在工作中不断有水分蒸发,补水管需要不停的补充水份。当系统温度降到设定值(一般冷却水温度设定为30℃),冷却水泵停止工作,H0上管道中和填料中的水份就回落入接水盘,由溢流孔流走。这种现象称为冷却塔的溢水现象。当冷却水温度高于37℃后,冷却水系统会自动投入运行。空调系统冷却水水温过高或过低都不允许工作。

空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视。现以贵阳市某星级酒店为例。该酒店有空调面积11000 m2,采用了1400 kw溴化锂机组1台,200 t/h逆流式冷却塔3台。根据现场测试,冷却塔停机一次,溢水2.6 t/台,每天启动停机45台•次;即日溢水量:

q=2.6×45=117 t (1)

据不完全统计,贵阳市有10000 m2空调面积以上的建筑50座以上,每天的溢水当在

Q1=q×50=5850 t (2)

贵阳市制冷季节为150天,全年的溢水量为

Q∑=150×Q1=877500 t (3)

我国人均淡水资源缺乏,不到世界人均淡水拥有量的一半,节约用水是我们的一项基本国策。高楼补水所用的淡水大多经过二次加压,其水费加上能源消耗、设备台班费,因而价格高于市政供水,对使用单位是一笔不小的开支。将淡水白白排走,既造成了资源、能源浪费,又污染了环境,这种现象不能再继续下去了。

(2)启动水泵时的亏水问题

当冷却水泵未启动时,冷却水储存在H0以下管道和空调主机内,当冷却水泵启动后,H0以上管道与填料补充了大量水份,接水盘短时内又不能补水补充到位,水泵回水管内水位下降,严重时往往出现水泵吸水口无水,水泵吸空或半吸空,使得空调系统不能正常工作。这种现象叫亏水现象。

仍依前例,当三台冷却水泵与三台冷却塔同时启动时,系统亏水近8 t,水泵吸水口出现半吸空现象,空调主机无法工作,被强行停机。只能一台一台的开泵,待接水盘水位经补充逐渐回升后才能开动下一台水泵,三台水泵启动要1小时以上,非常不方便。

以上两种现象,在水冷式中央空调系统中是普遍存在的,多年以来,一直影响着空调系统经济、节能及可靠的运行。

解决方法:采用闭式冷却塔,使用软水内循环,其损耗小,外再加一个外循环,实现双重循环,其可以节约很大的水资源。
(1)未改造时溢水造成的损失费用

每个制冷季节水浪费费用为: FN=150qf 元 (6)

式中,q—日溢水量,见(1)式,本例为117 t/d;

f—每吨水单价,二次供水按1.8元/t;150—制冷季节天数。

得 FN=31590元
(2)在采用了闭式双循环后就可以节约着大部分的损耗。降低运行成本!
回复