关于高层消火栓系统分区的问题
comylove
comylove Lv.3
2011年04月21日 21:27:03
只看楼主

最近在做一个高层 遇到了分区的问题 建筑物高度90多米,地下两层,地上三十一层,按规范上规定 静水压力超过1Mpa,就得分区供水。而减压阀既可以减动压有可以减静压,那在超过1Mpa的管路加减压阀不就解决问题了吗 干嘛还分区。再有有些不明白什么是动压,什么是静压。期望大家给解决一下 谢过

2011年04月24日 23:44:02
12楼
还是分区比较好
回复
yl_415
2011年04月25日 08:39:34
13楼
静压是指静水压力,动压是指管道的水头损失,两个加起来就应该是水泵的扬程
回复
xubaijun
2011年04月25日 13:04:34
14楼
静压是指静水压力,动压是指管道的水头损失,两个加起来就应该是水泵的扬程
回复
czb514
2011年04月25日 13:12:43
15楼
呵呵,考虑的是棺材的压力问题
回复
海阔天空0
2011年04月25日 14:21:14
16楼
动压是指管道的水头损失
===================
是这样吗?
回复
pangjiang27
2011年04月25日 14:34:58
17楼
楼主如果不分区的话,地下室栓口压力要超1MPa了吧,那按规范不行了
分区有两种:一:串联分区 即楼主设减压阀的意思 泵的出水口直接供高区管网,比如在18层设减压阀,减压后管网连低区供水,考虑减压孔板、减压稳压消火栓的设置范围
二:并联分区 高区与地区各自独立 泵有2个出水口分别供高、低区,水箱2根下水管供高低区(到低区经减压阀减压)、水泵接合器分别设置
静压和动压是个问题
个人理解:静压 系统不出水时 比如泵出口压力表的读数
动压 系统出水时 有动压水枪套在栓头上 可以读数
回复
hanzhixinghzx
2011年04月26日 00:38:29
18楼
静压很好理解,就是测压点与最高点的高差
动压等于水泵的扬程减去水泵出水口到测压点的沿程和局部阻力损失之和,这是闭式系统
开式的再多减个高差
我一直是这样理解的,望高人指点
回复
gss_2010
2011年05月01日 01:35:46
19楼
静压是指静水压力,动压是指管道的水头损失,两个加起来就应该是水泵的扬程
回复
sjyshw
2011年05月15日 10:05:20
20楼
偶有个问题需请教各位大虾:
消防分区时,高低区管网都成环,低区上部环网管道要穿户内,恐怕住户有意见,是不是要做管道层?
回复
wwwqq_2003
2012年11月05日 10:05:40
21楼
动压是水泵运行时管路内的压力,这个压力跟水泵扬程,栓口所在高度和水头损失都有关系。说是水头损失什么的,水头损失能达到0.5MPa?
回复