室内消火栓用水量为10L/S由设置消防水池消防水泵供给,室外消火栓用水量为30L/S接二条DN150市政给水管网,请问室外消火栓不另设消防水泵供水是否可以?消防水池怎么供水
室内消火栓用水量为10L/S由设置消防水池消防水泵供给,
室外消火栓用水量为30L/S接二条DN150市政给水管网,
请问室外消火栓不另设消防水泵供水是否可以?
消防水池怎么供水
2楼
室内消火栓用水量为10L/S由设置消防水池消防水泵供给,
室外消火栓用水量为30L/S接二条DN150市政给水管网,
如果室外市政给水是环状供水系统,再根据建筑给水排水设计规范3.6.1条验证一下,DN150的够不够。
够的话就可以了。
回复
3楼
市政进水有0.1MPa就可以不用设室外消火栓泵了
消防水池也由市政进水管供水
回复
4楼
室外部分只要满足0.1MPa就可以不用设室外消火栓泵了 ,如果满足不了,或者水量无法满足,只要在消防水池上设置供消防车吸水的吸水井即可,规范有规定的,详细请看规范第8.3.4条
对于室外系统都没有加压的,室外加压的目的还是通过水泵结合器供给消防车取水
只要满足消防车取水就可以了
没有必要在给室外的消火栓加压
回复