据我了解,现在很多客户为了降低成本,采用比泽尔空调压缩机做并联机组,用于高温工况,本人认为不妥,原因如下:1,空调压缩机油路为内部循环,无油流量检测,当并联系统初次开机或卸载到只有单台压缩机工作时,无法检测油路系统, 因此,轴承寿命一定会受到影响。2,比泽尔空调压缩机油过滤器的设计为内置式,因为空调的系统短而且工艺水平目前都已经达到一定水平,所以此种设计没问题,但如果用比泽尔空调压缩机做成冷库用并联机组,如何能保证系统清洁度?如果调试阶段就要清洗过滤器,那现场打开
1,空调压缩机油路为内部循环,无油流量检测,当并联系统初次开机或卸载到只有单台压缩机工作时,无法检测油路系统,
因此,轴承寿命一定会受到影响。
2,比泽尔空调压缩机油过滤器的设计为内置式,因为空调的系统短而且工艺水平目前都已经达到一定水平,所以此种设计没
问题,但如果用比泽尔空调压缩机做成冷库用并联机组,如何能保证系统清洁度?如果调试阶段就要清洗过滤器,那现场打开
压缩机是否给用户造成心里阴影?
以上为个人心德,请各位大侠品鉴!