丙类厂房一定要设置报警系统吗?
a33004026
a33004026 Lv.2
2006年04月21日 13:53:50
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警自动规范上关于报警等级的划分,丙类生产厂房属于二级保护对象,我个人认为这应该是在确定这个厂房要设置报警系统的时候再来根据这张表确定保护等级,而不是根据这张表确定是否需要设置报警系统,上次审图意见说丙类厂房按属于二级保护对象,应该设置报警系统,不明白.如果是这样的话,这张表上也没说明面积要超过多少,高度要超过多少的丙类厂房才要设置报警系统,那么一层几百平米的丙类厂房也要设置吗?很困惑的问题 ,望各位高手指教

火灾报警自动规范上关于报警等级的划分,丙类生产厂房属于二级保护对象,我个人认为这应该是在确定这个厂房要设置报警系统的时候再来根据这张表确定保护等级,而不是根据这张表确定是否需要设置报警系统,上次审图意见说丙类厂房按属于二级保护对象,应该设置报警系统,不明白.如果是这样的话,这张表上也没说明面积要超过多少,高度要超过多少的丙类厂房才要设置报警系统,那么一层几百平米的丙类厂房也要设置吗?很困惑的问题 ,望各位高手指教
免费打赏
xudi1234
2006年04月21日 16:52:16
2楼
关于丙类厂房,丙类仓库火灾报警系统的设计问题:《建筑设计防火规范》中仅规定每座占地面积超过1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物库房应装设,而对相应的车间是否装设没有明确。故目前我市各设计单位对上述各类厂房(丙类)基本上未设计火灾报警系统,而业主为节约投资也不愿装设。但在《火灾自动报警系统设计规范》中,明确将丙类车间,丙类库房列入二级火灾保护对象,应装设火灾报警系统。从表面看,上述两规范有矛盾,使设计人员无所适从。但在《火灾自动报警系统设计规范》条文说明第3.1条中已作明确解释,故本人认为应该装设,请主管部门会同消防部门予以明确,以便设计及审核人员执行。
回复
dajiangshang
2006年04月21日 19:37:29
3楼
:《建筑设计防火规范》 是大概的内容 《火灾自动报警系统设计规范》较为具体。。。应同消防部门予以明确