咨询35KV无功补偿
wuxiying668
2011年04月21日 06:01:48
只看楼主

我们现在由户外35KV配电所经三根电缆至三台变压器:12500KVA电弧炉、1250KVA电渣炉、1600KVA中频熔炼炉。现在急需进行无功补偿的经济合理的方案,谢谢。联系邮箱13803910905@126.com。O(∩_∩)O谢谢

我们现在由户外35KV配电所经三根电缆至三台变压器:12500KVA电弧炉、1250KVA电渣炉、1600KVA中频熔炼炉。现在急需进行无功补偿的经济合理的方案,谢谢。联系邮箱 13803910905@126.com。O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
lingxuct
2011年04月21日 17:57:33
2楼
电炉炼钢现在不提倡的,电老虎吃电太厉害。

建议在低压侧补偿,高压侧设备价格高。
回复
zyz8438
2011年04月21日 19:28:44
3楼
在3台变压器低压侧分别补偿!
回复
yjyzzj123
2011年06月13日 15:16:45
4楼
建议在低压侧补偿,高压侧设备价格高
回复
欢快的
2011年06月21日 16:29:08
5楼
在低压侧补偿是好的选择方法,但是你这么多电力电子设备,中频炉什么的,补偿一定要注意电网中的谐波,万一引起谐振就会很麻烦了