求助:后张法有粘结预应力图纸中+1*Y2什么含义
sakakida
sakakida Lv.2
2011年04月20日 18:19:32
来自于建筑施工
只看楼主

有粘结预应力表示中有类似2*3Φs+1*Y2这样的表示符号2*3Φs是表示两束3根的钢绞线请问1*Y2应该怎么理解?表示什么?因为我一个人在施工现场,找不到其他人指导,只好上来求助,谢谢大家。

有粘结预应力表示中有类似2*3Φs+1*Y2这样的表示符号
2*3Φs是表示两束3根的钢绞线
请问1*Y2应该怎么理解?表示什么?

因为我一个人在施工现场,找不到其他人指导,只好上来求助,谢谢大家。
免费打赏
布衣倦客
2012年03月05日 15:46:56
2楼
你好,预应力梁施工图表示方法 图集号06SG4291.4.5条(3)中说,对于采用相同线性的一组预应力筋,可用“+”号将多种规格的预应力筋的数量相连,并在其后统一注写线形。1.4.2条梁中包含有预应力筋时,在该梁代号前加“Y”。楼主所说情况特殊,建议咨询设计方。
回复

相关推荐

APP内打开