一个7层的宿舍,一个单位宿舍,就和学校差不多。热水采暖,没有暖井,立管在楼梯一角,如图所示,采用什么样的采暖方式最好啊?用上供上回好不好?[ 本帖最后由 guoguowy 于 2011-4-20 18:21 编辑 ]
一个7层的宿舍,一个单位宿舍,就和学校差不多。热水采暖,没有暖井,立管在楼梯一角,如图所示,采用什么样的采暖方式最好啊?用上供上回好不好?
[
本帖最后由 guoguowy 于 2011-4-20 18:21 编辑 ]
2楼
采暖方式可有多种选择,上供上回、上供下回、水平串联都可以,记着每个房间散热器要加调节阀,即每个房间温度是可调节的,公共建筑节能规范的要求。
回复
3楼
暖井?
首层如能做暖沟还是采用上供下回
回复
4楼
7层?按照技术手册好像宜单管串联吧
回复
5楼
用单管串联是便宜,暖气很多,估计到最后一组,没热量啦
回复
6楼
上供上回放水不方便、上供下回要有地沟、水平串联要跨越门等不方便
回复
7楼
采暖的学问还真不少,我是初学者,进来学习学习。
回复
8楼
单管串联后面不热是误解。总管进回水温差仅20多度,后面水温低些,所以设计时后面的散热器要配大些。单管串联较易做到水力平衡。初做设计成功把握大些。
回复
9楼
上攻下回 单管系统
回复
10楼
没懂楼主说的这是已建成的还是未建建筑。已建成的建筑要求管道尽量少穿楼板,所以建议使用水平串联系统或水平跨越管系统;未建的话建议使用上供下回,立管用单管串联或单双管系统,不过要做条过门地沟。单管串联会由于温将导致越往后散热器进出水温越低,散热器散热量越低,需要散热器片数越多,所以在串联房间数或层数太多时不建议使用。
回复
11楼
采暖的学问还真不少,我是初学者,进来学习学习。
回复