请教,我现在遇到一个问题,离心泵是不是在每一次起泵前都要用真空泵抽吸真空,还是只需第一次安装起泵时才需要真空?另外,自吸式水泵是不是就不需要真空泵了???
请教,我现在遇到一个问题,离心泵是不是在每一次起泵前都要用真空泵抽吸真空,还是只需第一次安装起泵时才需要真空?另外,自吸式水泵是不是就不需要真空泵了???
2楼
正常每次启动都应拉真空,自吸什么意思,如果是自灌则不需真空泵
回复
3楼
要看水泵里是否已经充满水?通常停泵后关闭阀门,如果检修泵需放掉水,那么启泵之前应先注水。
回复
4楼
这个问题似乎很复杂,要分多种情况的,一般现在设计的水泵轴线多在运行水位之下,因此,甚至第一次都不需要启动真空泵,但以前的设计多数需要启动的。简单的是只要在启动之前判断或者看看是否把水泵灌满水就ok了,难以断定是否启动真空泵。
回复
5楼
水泵的轴线比起动水位高,起泵时才需要用真空泵抽水,如果水泵为自灌的,起动时不用真空泵,设计时也不需设真空泵
回复
6楼
一般的自吸泵安装完成第一次启动的时候要灌水,以后只要泵体内的水不放空就不用启动时灌水了。
回复
7楼
水泵的轴线和运行时水位线的高低是根本问题。
如果水位线低于水泵的轴线,可以在水泵的进水管上安装止回阀,防止停泵后泵体内无水。
回复
8楼
是啊,要不怎么启动呢
回复
9楼
吸水管按的不是逆止阀,而是底阀。可以保证吸水管水不会倒空。
回复
10楼
是自灌就什么都不要,若是非自灌的,就要考虑其他措施了。
这些,对于给排水专业的,根本不是问题。
回复
11楼
一般都应该是自管的吧,不需要
回复