请教种植屋面防雷做法
zero_521
zero_521 Lv.3
2011年04月20日 17:11:20
来自于防雷减灾
只看楼主

屋顶是种植屋面 图集为 08BJ1-1-种屋5(D=350) 保温层为挤塑聚苯板70厚 请教大家屋顶的防雷网该怎么做啊

屋顶是种植屋面
图集为 08BJ1-1-种屋5(D=350) 保温层为挤塑聚苯板70厚

请教大家屋顶的防雷网该怎么做啊
免费打赏
加肥猫
2011年04月20日 17:38:49
2楼
可以采用暗敷避雷带的方式
回复
zero_521
2011年04月20日 22:14:51
3楼

能说一下具体的方法吗
楼是9层 一类防雷 不考虑种植屋面的话 用镀锌圆钢焊接成5*5的避雷网,
那么您说的暗敷避雷带 使用40*4扁钢吧 该做多大网格,敷设在屋顶做法的哪一层呢?
回复
netling
2011年04月21日 09:13:14
4楼
怎么会是一类防雷建筑啊,那需要做避雷针的,LZ可以描述下该建筑的功能吗
回复
飞影道人
2011年04月21日 10:03:21
5楼
9层做到一类防雷的不多,而且做法不一,大多用针,要是用网格暗敷的话做到板上垫层里即可,保护的不是植被,是建筑.无论用多大的接闪器,网格大小是一样的
回复
girlmouse
2011年04月21日 16:07:25
6楼
同问,请教了
回复
zero_521
2011年04月21日 16:50:03
7楼
一个培训中心 6层以上是客房 屋面是种植屋面
回复
rong077
2011年04月21日 19:32:42
8楼
那需要做避雷针的
回复
xifue
2011年04月22日 09:18:05
9楼
看防雷规范吧,这恐怕是提一个提这样的问题的人,你是施工单位吗?
回复
wsj8758
2011年04月22日 09:46:20
10楼
有保温层时,屋面暗敷没法处理;暗敷要求距顶面不大于5公分,大于5公分就起不到保护效果了。
回复
netling
2011年04月22日 10:19:54
11楼


请问LZ那怎么可能是一类防雷建筑呢,你的培训中心是培训爆破专家的吧
回复