麻烦,3选2问题
waxgf
waxgf Lv.2
2011年04月20日 16:40:36
只看楼主

我这里也有一个3选2问题低压柜,3个框架断路器,2个进线1个母联,现已经完成,在车间调试时发现问题如下:3个开关电气互锁,3通2,且分为手动和自动两种状态(转换开关切换)。现在的问题是,由于存在自动状态,即3个开关自动切换,接通其中2个,所以无法机械互锁。然后,3个框架断路器本体上的按钮就没锁住,能够手工合闸第三个开关本体上的按钮了。请问这种情况下,该如何处理,本人打算加个按钮锁了事,请高手指教!

我这里也有一个3选2问题
低压柜,3个框架断路器,2个进线1个母联,现已经完成,在车间调试时发现问题如下:
3个开关电气互锁,3通2,且分为手动和自动两种状态(转换开关切换)。
现在的问题是,由于存在自动状态,即3个开关自动切换,接通其中2个,所以无法机械互锁。
然后,3个框架断路器本体上的按钮就没锁住,能够手工合闸第三个开关本体上的按钮了。
请问这种情况下,该如何处理,本人打算加个按钮锁了事,请高手指教!
由于不常上线,留个邮箱: waxgf@163.com,有建议请留言,谢谢。
免费打赏
waxgf
2011年04月20日 16:41:14
2楼
自己先顶一下,旺下人气
回复
aidexianqi
2011年04月20日 17:08:53
3楼
这个问题我也想知道
回复
cdh760425
2011年04月22日 00:19:13
4楼
3个框架开关都配置失压线圈,用开关常闭点实现电气联锁,这样不管你是手自动,都只能够合2个开关,就算你按钮能按,因为开关失压线圈断电,所以你开关也是合不上去的。
回复
mr_yon
2011年04月22日 08:35:43
5楼
同一问题为什么要发两回?
回复
cdh760425
2011年04月22日 09:35:06
6楼
回复
waxgf
2011年04月22日 13:54:03
7楼
谢谢天朝草民的回复
你的这个自动,是只把联络开关分为手动和自动
我做了个系统,我把1QF,2QF,3QF,整个系统弄成自动的了
然后我配了监控和转换开关,在自动状态下,整个系统全部自动了,就像ATS差不多的意思。
不知道这样是否允许?还是我做错了?诶
回复
cdh760425
2011年04月22日 14:04:58
8楼
三个开关做成全自动也是可以的,你可以每个开关加一个手自动转换开关, 或者三个开关用一个转换开关,估计要四层的转换开关了,以前我也准备这样做的,但是业主不同意,1QF和2QF直接是变低主进线,担心自动合闸会出问题,结果不太同意,他们说1QF和2QF他们手动合闸,或者远 程DDC合闸,只有当一路没电时联络柜才自动合上去,后来也就只好这样子做了。
回复
waxgf
2011年04月22日 15:13:57
9楼
考虑到3个转换开关要一个个转过去,麻烦,也容易漏,我用只用了一个8层的转换开关
搞成全自动了,但是这样好像不合规范?做的时候没人沟通,做完么都是问题,郁闷
天朝有联系方式么,呵呵,多交流
回复

相关推荐

APP内打开