万级洁净室除湿问题
kuwan0516
kuwan0516 Lv.2
2011年04月19日 22:12:27
只看楼主

万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。

万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗
现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。
免费打赏
bbsyangjianzhang
2011年04月26日 22:51:50
32楼
22度30%对应的露点温度为3.7度,7度的冷冻水已经无能为力了,即使运行深度除湿,其露点温度最多也只能到8度,所以只能先除湿,现在只有转轮除湿和溶液除湿两种方法,不过方案太难,要改造的话成本太高了!
回复
kuwan0516
2011年04月27日 18:33:26
33楼
最新的情况,MAU3号

[ 本帖最后由 kuwan0516 于 2011-4-27 18:37 编辑 ]
回复
kuwan0516
2011年04月27日 18:46:20
34楼
3号图
回复
aaron813
2011年04月27日 20:45:35
35楼
曾经跟组合风柜厂家聊过,就算把表冷器做到最大排管数也只可以将相对湿度处理到40%以上(已经极限了),楼主的相对湿度30%只能靠转轮之类的来解决了。建议将除湿功能着重放在新风那里,因为转轮造价跟处理风量的大小有很大关系。