万级洁净室除湿问题
kuwan0516
kuwan0516 Lv.2
2011年04月19日 22:12:27
只看楼主

万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。

万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗
现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。
kuwan0516
2011年04月20日 10:28:56
2楼
难道我说的不明白?怎么没人解答呢,这是图片,现在是夏季,该怎么调湿度到30%一下
回复
shshang
2011年04月20日 20:48:59
3楼
这么低的湿度只能选用转轮除湿了
回复
wucherry
2011年04月21日 13:52:05
4楼
同意2楼~~~~~
回复
kuwan0516
2011年04月21日 21:18:21
5楼
我们的MAU3号就是带转轮的,专供一个车间,湿度还是不达标
回复
寒冬
2011年04月22日 11:08:43
6楼
这图看着就舒服,虽然是原理图,但是看着清楚明了!现代化工具是很好的。
回复
tan729925080
2011年04月22日 11:18:53
7楼
请问你那个图是用什么软件做的? 还是自己画的原理图
回复
guoshuxin927
2011年04月22日 12:17:20
8楼
现在你的露点已经控制的满低的了,还达不到就只能继续降露点除湿
回复
dyq373151
2011年04月22日 13:36:59
9楼
路过 没弄过这个 学习下
回复
ankuolx
2011年04月22日 13:49:08
10楼

一看就是利用电脑屏幕来监控该系统的实时运行情况的。
回复
dawenqing
2011年04月22日 14:42:19
11楼
我也期待高手的解答!
回复

相关推荐

APP内打开