是我太笨还是软件太含糊—关于JCCAD覆土重—一个问烂了的问题
guangshawanjian
2011年04月19日 20:50:04
来自于PKPM
只看楼主

08版JCCAD用户手册第30页中建议有地下室时不要自动计算覆土重,而要手工计算单位面积覆土重填入,这一点很清楚,没有异议。据此推理,无地下室时宜选“自动计算覆土重”,用户手册说自动计算时按20KN/m3计算,但起止高度未说明。我在网上搜了很多资料,大部分说的是“自动计算覆土重”计算高度取室外地面至基础底面(PKPM新天地2008年第一期第43页也是这样说的)。如果软件确是如此算的,那么显然这是偏于不安全的,应算至室内地坪。因为覆土重是做为荷载压在地基上的,而在没有地下室的情况下室内地坪一定会高于室外地坪,算至室内地坪的覆土重会大于室外地坪。

不知我说的对不对,请各位赐教。谢谢。
免费打赏
junhuawu2005
2011年04月19日 20:58:38
2楼
同问,上次做项目时也碰到这个问题,当时不管这么多,就直接勾选了
回复
usbman
2011年05月03日 10:48:09
3楼
覆土荷载应算室内外标高的大值;
用于修正地基承载力的应取用小值,应附加荷载能提高地基土层的承载力。
其实就相当于符合条件的超载可以换算成基础埋深用于深度修正。
回复
ywfzbp
2011年05月03日 17:25:22
4楼
pkpm就是算到室内地坪
回复
hcqi1221
2011年05月03日 17:25:29
5楼
基础参数输入时要填室内外高差,对于外墙自然是从基础底算至室外地坪,对于内墙则算至室内地坪,程序能考虑。
回复
mario715
2011年07月02日 11:09:54
6楼
不是很明白..
回复
zimoo
2012年04月06日 16:11:05
7楼
帮你顶一下 ,
回复
zxl_1213
2014年10月16日 22:38:55
8楼
对于独立基础和条形基础来说,自动计算覆土重按0.000到基础底标高的距离乘平均容重20计算。
回复

相关推荐