PKPM什么时候梁端需要点铰接?
magicfan729
2011年04月19日 16:56:10
只看楼主

如题,感觉还是很有学问在里面啊,什么时候需要点?哪些地方不能点?希望大家指教

如题,感觉还是很有学问在里面啊,什么时候需要点?哪些地方不能点?希望大家指教
免费打赏
magicfan729
2011年04月19日 17:18:59
2楼
没有高手解答一下吗?谢谢了啊
回复
czjiegou
2011年04月19日 17:37:40
3楼
记得老庄有个视频里面说过,这个里面的学问很大的
这个几句话说不清楚的,论坛原来有帖子是说这个的
回复
xdq999
2011年04月19日 17:49:36
4楼
没见到题啊,怎么回答
回复
yaslean
2011年04月19日 21:41:19
5楼
我一般情况是不点铰接的,但某些情况下受次梁影响,主梁抗扭超筋,此时才去考滤是否要点铰接。
点铰接是要有前提的,点了铰接,我们认为这个次梁梁端允许开裂,即达到极限承载力情况下是允许它破坏,换句话说,这根次梁不是很重要,我们可以把它理解为板肋。
点了铰接以后,注意画施工图时,次梁铰接梁端负筋不能放大,不然会把主梁扭坏,没有达到铰接的效果。
次梁底筋应适当放大,次梁梁端开裂隙后,内力重分布,弯矩向跨中转移。

[ 本帖最后由 yaslean 于 2011-4-19 21:50 编辑 ]

结构狂徒张三:比较有道理,边跨次梁一般考虑点交接

回复
infov
2011年04月19日 23:21:27
6楼
同意楼上的,我基本上都是不点铰接
回复
czjiegou
2011年04月20日 08:07:36
7楼
从5楼那里受教了
回复
xuewuzhu
2011年04月20日 08:28:04
8楼
新手学习,受益匪浅
回复
yyc5795y
2011年04月20日 09:00:41
9楼

理论上是的。不过,过去pkpm老版本:非框架梁都是按次梁输入的(相当于铰接了),也没见框架梁抗扭破坏。混凝土这玩意,配筋好像只要满足ql^2/8 ,一般都没问题。
回复
badichenjian
2011年04月20日 12:53:38
10楼
按土话说:你觉得哪根梁开裂了。。。等等。。不影响整个结构,你就可以点铰接了~
回复
huanghaijiang
2011年04月20日 19:34:32
11楼
按土话说:你觉得哪根梁开裂了。。。等等。。不影响整个结构,你就可以点铰接了~
回复