26层的框剪结构,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2011年04月19日 16:47:26
只看楼主

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img] 18.jpg
加核心筒 19.jpg

[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

18.jpg


19.jpg

免费打赏
yanlinyanlin
2011年04月20日 14:46:13
12楼
学习中 学习中
回复
rymta68
2011年04月20日 15:36:36
13楼
等高手指点,学习
回复
duyongjun1985
2011年04月20日 15:42:30
14楼
受教了,学习中
回复
zhaoshuming888
2011年04月20日 16:23:56
15楼
感觉应该加大下边的刚度,核心筒下移,或者下边的墙加厚一些
回复
yyc5795y
2011年04月20日 16:27:59
16楼
质心以上有大约12片墙体,质心以下有4片墙体。所以,或减少质心以上墙体数量,或增加质心以下墙体数量。
回复
yaobest
2011年04月20日 16:59:25
17楼
新手学习,收益匪浅
回复
ll9
2011年04月20日 17:01:45
18楼
感觉剪力墙数量较少,如果底部剪力墙倾覆弯矩没有到一定比例,应该只能算是含少量剪力墙的框架结构。剪力墙布置应均匀对称。刚度偏心问题应该在质心下侧加几道X向剪力墙既可解决。越下边效果应该越好吧!个人理解
回复
silver_sea
2011年04月20日 17:08:53
19楼
回复
silver_sea
2011年04月20日 17:25:26
20楼
回复
huanghaijiang
2011年04月20日 18:34:26
21楼
圆弧处墙体太少,可以增加一些,或者墙体加厚处理,加核心筒是应该的
回复

相关推荐