鼓风机房设计在二层行吗?
shengxueqin1
2011年04月19日 15:17:29
来自于水处理
只看楼主

各位专家:在水厂设计中碰到这样一个问题,因为场地的具体条件限制,你将鼓风机房设置在二层,布置是否可以?请指教。

各位专家:在水厂设计中碰到这样一个问题,因为场地的具体条件限制,你将鼓风机房设置在二层,布置是否可以?请指教。
免费打赏
abcjinhua
2011年04月19日 15:35:08
2楼
一般都是布置在一层
回复
nangkyjiang
2011年04月19日 16:09:00
3楼
那你选择的型号,可能要考虑风压是不是要的更大一点,不知道你们的池子是地埋式的还是地上式的。风机选型一定要合适
回复
sibosen
2011年04月19日 16:39:30
4楼
楼板承受的住应该就型了吧。。
回复
shang_tingting
2011年04月19日 16:49:08
5楼
风机放在二层,检修会比较麻烦,另外鼓风机房还要考虑散热,如果层高不够的话,检修和散热都有问题。
回复
shengxueqin1
2011年04月20日 10:26:37
6楼
是这样的,由于场地回填高度太大,考虑将鼓风机房下面作为地下室,鼓风机房还在一层。不知这样布置是否会有什么问题?
回复
mailgz
2011年04月20日 13:36:16
7楼
只要降噪声、散热没问题就可以。
回复
tangquanxin
2011年04月20日 16:51:23
8楼
结构要考虑鼓风机震动产生的安全问题,其他应该没问题
回复

相关推荐