请教制冷系统蒸发温度的高低与制冷剂之间的流量关系。比如蒸发温度高,在标准额定制冷工况下。制冷剂的流量是变大还是变小。
请教制冷系统蒸发温度的高低与制冷剂之间的流量关系。比如蒸发温度高,在标准额定制冷工况下。制冷剂的流量是变大还是变小。
2楼
应当是增大。但是是冷剂流量的增加的主要因素是取决于蒸发器的热负荷的大小。
回复
3楼
只有压力升高,蒸发温度才会高,只有流量提高压力才会升高。
回复
4楼
理论上可以这么说
冷库蒸发器的温度越高制冷剂的流量就越大。
回复
5楼
体积流量大没用,这个受限于压缩机的吸排气量
要质量流量高就有用,但这和吸气比容有关(吸气压力越低,被压缩机吸入的制冷剂蒸汽越稀薄,尽管体积流量差不多但质量流量的差距就很明显
另外,系统管径是固定的,如果维持吸气比容不变,那么要增加流量最终是增加流速,但流速的增加不是无限的
我的理解是这样
如果维持制冷量不扩大,在冷凝温度不变的情况下蒸发温度升高,对系统制冷效率是有利的,因为压缩比降低了。但从节流阀处来看,高低压差小了,制冷剂的通过流量应该是减少了。因为在蒸发温度提高压缩比减小的情况下,系统只需要更少的制冷剂循环量就可以达到同样的制冷量
又或者说,当冷凝温度不变,压缩机出力不变,为了提高蒸发压力,只能通过开大节流装置通径。而节流阀开大后阻力减少,制冷剂流量就增加,往蒸发器的供液量增大,蒸发器内的制冷剂更多,压力自然上升。此时制冷量增加了
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-26 12:07 编辑 ]
回复
6楼
这样讲我就容易理解了,多谢版主~
回复
7楼
这样讲我就容易理解了,多谢版主~
回复
8楼
回复
9楼
其实,压差变小了,但是压缩机吸气口比容却变小了,压缩机欺吸入的质量流量变大了。所以不能仅仅考虑压差变小引起的制冷剂流量变小,总是上制冷剂质量流量变大了。
回复
10楼
恩,是这样的。
回复
11楼
当然是供液量大,蒸发温度高,反之供液量小,蒸发温度低。压力会适当随着温度变化。
回复