有关建筑给排水设计规范的理解
zhongshijun
2011年04月19日 10:57:58
只看楼主

4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!

4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!
jackeyling
2011年05月30日 08:25:02
12楼
规范还是要遵守的
回复
eternality01
2011年05月30日 14:01:26
13楼
如果相当于是通气管的话,没什么问题。
回复
qiujiachao
2011年07月22日 12:08:51
14楼

同意,有时到了施工阶段才发现问题就有点难办了。
回复
linaijing2009
2011年07月29日 15:00:54
15楼
无法伸顶通气,可采用侧墙通气或自循环通气方式。侧墙通气应注意"在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧
回复
jiangtaifu
2011年07月30日 12:58:11
16楼
这似乎是建筑设计的问题,应做变更设计。不是什么“侧壁通气管”可以解决的。
回复
jndxwpt1987
2011年08月01日 10:00:26
17楼
那得看你是几层的房子了....要是两层的话,根本不需要伸顶通气,要是多层或者高层的话,可以在吊顶里面走横管,找个别的地方做通气...
回复
jndxwpt1987
2011年08月01日 10:00:52
18楼
那得看你是几层的房子了....要是两层的话,根本不需要伸顶通气,要是多层或者高层的话,可以在吊顶里面走横管,找个别的地方做通气...
回复
moly123
2011年08月09日 10:54:03
19楼
只有两层的话就不需要伸顶通气管了吗?为什么?
因为《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)
4.6.1 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管

我想请问,如果排水点在二楼,建筑为两层,这样的话有必要设置伸顶通气管吗?
回复
mingren_76
2011年08月09日 11:45:08
20楼
肯定不能穿,违反强条。采用侧墙通气。
回复
老羊_12
2011年08月09日 16:26:52
21楼

同问
回复

相关推荐

APP内打开