请问这样对吗?高手请进
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年04月19日 09:49:15
来自于照明工程
只看楼主

这围墙是连接大门包围建筑物的,大概两边加起来有130多米,围墙上要求安装灯具,我电源引至大门内配电箱,属于TN-S系统,请问我这样对吗? 请多多建议,再次叩谢了!!!

这围墙是连接大门包围建筑物的,大概两边加起来有130多米,围墙上要求安装灯具,我电源引至大门内配电箱,属于TN-S系统,请问我这样对吗? 请多多建议,再次叩谢了!!! 未命名.jpg

未命名.jpg


zzz.jpg

免费打赏
yechenyc
2011年04月19日 10:13:39
2楼
没人发表一点点意见吗?就当得分嘛???给新人一点建议吧,同仁们
回复
加肥猫
2011年04月20日 17:48:31
3楼
围墙长度较长,建议采用TT制较为合适
回复
windows2011
2011年04月20日 17:59:30
4楼
配电箱里是什么系统你就按什么系统类型布线,漏电保护开关不能少。
回复
ygpp_1978
2011年06月16日 13:36:57
5楼
回路3,以及回路5管径要大一号,不然施工难度较大。
回复
shenjun1995
2011年06月16日 17:30:45
6楼
TN-S系统可以啊,反正距离也不长。
回复
jiangbo88
2011年06月17日 21:27:05
7楼
按图纸施工也可以,图纸没有大问题,建议将漏电改为普通断路器,要不然跳闸很频繁,灯具建议采用间隔补灯,即相邻灯具采用不同回路,防止灯具漏电造成大面积停电,同时还可以节电。
回复
liming888888
2011年06月19日 21:52:11
8楼
配电箱里是什么系统你就按什么系统类型布线,漏电保护开关不能少。
回复