只看楼主

现在我在做一个国外工程的电气室暖通,要从室外温度50度(最高温度)降到35度,但其中有一个变频器室中有十多台变频器是采用风冷的.一般情况下,是用风管直接将风引入,再通过排风管将风排出,但是由于当地气候条件炎热,在室外温度为50度时,冷却风就起不到风冷作用了. 业主建议我们采用冷却器用闭路环路进行风冷,即热风经冷却器冷却再送给变频器,然后热风经冷却再循环利用.但这样一个冷却器就要十多万元.我们单位不想使用冷却器.

现在我在做一个国外工程的电气室暖通,要从室外温度50度(最高温度)降到35度,但其中有一个变频器室中有十多台变频器是采用风冷的.
一般情况下,是用风管直接将风引入,再通过排风管将风排出,但是由于当地气候条件炎热,在室外温度为50度时,冷却风就起不到风冷作用了. 业主建议我们采用冷却器用闭路环路进行风冷,即热风经冷却器冷却再送给变频器,然后热风经冷却再循环利用.但这样一个冷却器就要十多万元.我们单位不想使用冷却器.
变频器的总散热量为121.6KW,冷却风量为21087m3/h.

大家有没有遇到这类工程,一般怎么做呢?
txwsm
2006年04月21日 13:20:56
2楼
用水冷机组,供冷冻水到风机盘管露点送风,可不可行
回复
linac
2006年04月21日 21:45:25
3楼
夏季电制冷,注意热湿比问题。
室外气温低时可引新风。
回复
apperal
2006年04月24日 16:41:40
4楼
少引新风,室内空气循环.
回复
y_shuang
2006年04月28日 15:34:04
5楼
我现在做的方法是按业主提供的做的,将风引出室外,经过表冷器冷却后回到室内,用一台风冷式冷水机组制备冷水,我晕死,好复杂呀!
回复