关于商住楼取一榀计算的问题的进一步探讨!
duoduoaiww
duoduoaiww Lv.7
2011年04月18日 22:57:22
来自于学生专栏
只看楼主

大家好,下图是我做的建筑设计。。。工程大概情况是13层商住楼。图1、2、3是以前做的。结合大家的意见 特别是柱网,改成了如图四所示。。。请大家看看这样的话 会不会好些。新的问题如下: 1.布置的柱子较为稀疏,算出 一层中柱相对线刚度是24.60,边柱是2.99,而二层中柱的相对线刚度是48.41,边柱是4.61。。。这个线刚度是不是变化较大 记得哪本书上说过线刚度的改变不能太大 但是记不得具体是什么样子的了?

大家好,下图是我做的建筑设计。。。工程大概情况是13层商住楼。图1、2、3是以前做的。结合大家的意见 特别是柱网,改成了如图四所示。。。请大家看看这样的话 会不会好些。新的问题如下:
1.布置的柱子较为稀疏,算出 一层中柱相对线刚度是24.60,边柱是2.99,而二层中柱的相对线刚度是48.41,边柱是4.61。。。这个线刚度是不是变化较大 记得哪本书上说过线刚度的改变不能太大 但是记不得具体是什么样子的了?
2.就是构件尺寸估计的时候,有个是每层重力荷载代表值,我取的是13KN/M2。不知道这个数据是怎么来的?(呵呵,我看别人是这么取的)还是算了荷载之后得出来的啊?
3.修正后的线刚度 是什么意思?举个列子 边柱是1 中柱是2 修正值是取加权平均值么?是一定要求修正值 让他的线刚度一致么?谢谢
4.在荷载计算中的 梁自重计算,比如梁的尺寸是300*600 为什么计算自重会减去个0.12 计算式如下:25*0.3*(0.6-0.12) 跪求大神详解 3Q(已解决,减去的是板厚 还是谢谢大家)
5.比如B轴的柱纵向集中荷载计算 是怎么算的 包括哪些荷载? 看不懂呢
还有其他问题 有后续哦。。。谢谢大家,非常感谢各位热心的朋友!!!.

[ 本帖最后由 duoduoaiww 于 2011-4-24 16:32 编辑 ]

图1.png


图2.png


图3.png


图4.png

免费打赏
yulaileyunzhidao
2011年04月20日 20:35:52
12楼
额,谢谢这位朋友。。。刚开始做的时候就想了,一般常见的 就是4层办公楼设计,非常典型也能掌握很多!但是,我想这个大家可能都会做,而且确实太典型了。。。所以就选的是 商住楼,至少有点挑战。不过后面才知道,自己的知识水平是做不出来滴。。。现在的想法是适当的改下结构,尽可能使之规则对称,方便计算。。。非常感谢大家~~呵呵 后面改了 不懂再来问问大家 非常感谢 也祝愿所有朋友 开心健康 万事如意
回复
duoduoaiww
2011年04月20日 20:56:39
13楼
你。。。这个回复是。。神马情况
回复
duoduoaiww
2011年04月20日 21:41:12
14楼
这个。。。。。我争取这两天就把图改出来 再发来给大家看看~~~ 非常感谢各位朋友的帮助~~正在改呢。。呵呵 感觉改了后应该能好算很多 相对来说 布置会简单对称一些 再一次谢谢各位朋友
回复
zhang83123
2011年04月21日 11:36:10
15楼
我也想问啊,谁知道答案啊
回复
gua0888
2011年04月22日 03:50:25
16楼
Good !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
duoduoaiww
2011年04月22日 10:16:33
17楼
图已修改,非常感谢前面所有朋友的热心帮助。。。呵呵 不过新的问题又出来啦~~~老师不在,规范不太熟 翻好几次都找不到想要的。。。呵呵 感谢大家咯~~~~
回复
dai3099
2011年04月22日 11:21:02
18楼
定一下吧 建筑的 不懂
回复
yyvincent
2011年04月22日 13:56:59
19楼
楼主 我们两个同病相怜啊 我也选的商住楼 我的平面比你还不规则 框架又不好布置 结构布置几天了 还没头绪 你主网是怎么布置的哦 这上面看不清楚 哎
回复
lp1023
2011年04月22日 17:00:53
20楼
呵呵 你是哪个学校的啊 跟我一样捏 我也是设计的商住楼 前几天才中级检查
回复
qiuxiuchun
2011年04月23日 16:07:32
21楼
,有难度
回复

相关推荐