请问800A铜母线槽载流量,母线截面是54.5*5.4(mm),载流量是多少呢?谢谢
请问800A铜母线槽载流量,母线截面是54.5*5.4(mm),载流量是多少呢?谢谢
2楼
这是一个非标尺寸.800A没问题
回复
3楼
若是空气型的结构,载流量在630A.
回复
4楼
你这个母排的标称尺寸应该是60*6的,载流量630A
回复
5楼
标准60*6铜排平放时873A,竖放时是920A,你那非标铜排只有不到700A
回复
6楼
你用的铜排是非标,6*60是1170个电流,你那个大概是950个电流
回复
7楼
正常做应该用60*6铜排,你说的这个铜排载流量也没问题
回复