开启冷水机组,冷冻水、冷却水进、出水温差过大,为什么?
tyj834597535
2011年04月18日 19:57:33
来自于制冷技术
只看楼主

我今天开启冷水机组的时候,冷却水的进出水温差达到了12度了,冷冻水温差也达到了8度,请问各位高手有些什么原因。

我今天开启冷水机组的时候,冷却水的进出水温差达到了12度了,冷冻水温差也达到了8度,请问各位高手有些什么原因。
空调砖家
2011年04月18日 21:39:38
2楼
冷却水,冷冻水的水流量都偏低了。
建议楼主最好是检查下水系统。(水系统的水满了吗?各阀门。都是处在正确的位置:该关的要关该开的必须开。水系统水质如何?水质化验报告合格吗?
回复
caoyahoo
2011年04月18日 22:13:53
3楼
水流量不足或水系统有空气。各阀门没开启
回复
co936201979
2011年04月19日 20:57:43
4楼

呵呵呵;你要看水泵是否正常;就行啦
回复
jackboy001cn
2011年05月04日 16:51:14
5楼
冷冻水的流量不合适,流量小导致温差增大
回复