框剪结构
ninanjob
ninanjob Lv.6
2011年04月18日 14:23:50
只看楼主

某一医院的项目 8度区 地下两层 地上9层 柱网布置初步定为如图所示,初步打算楼梯间、电梯井都布剪力墙,大家看一下这样的方案合理么?刚度是不是不对称啊

QQ截图未命名.png某一医院的项目 8度区 地下两层 地上9层 柱网布置初步定为如图所示,初步打算楼梯间、电梯井都布剪力墙,大家看一下这样的方案合理么?刚度是不是不对称啊

QQ截图未命名.png

免费打赏
ninanjob
2011年04月18日 14:33:46
2楼
粗略建了一下模型,,位移角满足<1/800,周期比也均满足要求,,一是地震作用最大方向角为-75,,回带到总信息中最大方向角为-0.6(这种比较合理),二是刚心偏离形心比较远,就如高规中6.1.7中说楼、电梯间位置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将剪力墙减薄,开竖缝、开结构洞、、等措施以减小剪力墙的作用,,,我有个小疑问是不是没有必要把所有的楼梯间、电梯间都布上剪力墙呢?各位给点建议,怎么布置才最合理呢
回复
x1xqq
2011年04月18日 14:35:30
3楼
楼梯间、电梯井均在北侧,南侧也要适当布置剪力墙
回复
x1xqq
2011年04月18日 14:38:01
4楼
地震作用最大方向角应作为附加角度输入,而不应将0度改为75度。
回复
ninanjob
2011年04月18日 14:50:35
5楼
但是没有斜交抗侧力构件啊 高规中是说斜交抗侧力构件大于15度时,需要输入附加地震力数吧?
另修改一下是办公楼,不是医院
回复
ninanjob
2011年04月18日 14:52:28
6楼
主要是南侧不好布置啊,,,影响使用功能啊
回复
x1xqq
2011年04月18日 14:56:36
7楼
1 一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。
因此0度是必须算的。你改为75度,主轴方向就没算。
地震作用最大方向角,规范没要求一定要算,如果要算,就作为附加角度输入
回复
x1xqq
2011年04月18日 14:58:23
8楼
如果布不了,刚度偏心就调不小。
回复
lvtao520
2011年04月18日 16:53:10
9楼
框架因为其抗侧刚度较弱。但其功能可以比剪力墙结构易满足公建的要求。那么就出现了框架剪力墙结构体系。为了不影响功能一般电梯间楼梯间布置剪力墙形成筒体。目的是利用他的抗侧刚度来满足位移周期的要求。使结构不至于太柔。现阶段不好说你那些可以布置那些不布置。因为不知道你位移角的富裕度。周期的大小是不是太大。刚度不够。太小刚度太大。。你要布置的剪力墙就是要与框架一起满足这些参数要求。(当然参数其实就我们量化的一个指标。其意义更深层次,只是我们一线结构工程师可以去具体操作而已)但是问题又出现了。偏置筒体后。结构刚心与质心偏移较大。扭转周期估计又要跑到第一周期去了。位移比不一定能满足了。所以尽量布置的时候靠近中间。。如果没办法靠近。只能偏置。。那么也要加强对称方向的刚度或者满足前面两参数的前提下尽量削弱其刚度,把刚心往中间移。。调模型就是为了使这些参数能互相协调满足的过程。举例。例如你第一平动周期为1.0(Y方向扭转因子为0.78,X向扭转为0.22)。一般第一平动都应该为结构平面的短向平动。。因为结构布置就使这个方向的抗侧刚度小于长方向。但是他们的相对抗侧刚度差距还不是很大。。所以就造成了你平动周期的不纯。那么你就可以加强X向刚度。或者削弱其Y向刚度。(这是一种抗与放的概念)。(减小长度。减小剪力墙之间梁的刚度。开洞改为框架梁连接等等)。这时候就又有问题了。如果你要加。你加那些地方的墙。加中间。就又有问题了。中部刚度增加。扭转振型估计又要出现了。肯定加外面好了。一侧可以提高X向抗侧刚度。是X与Y向的相对抗侧刚度能增大。。是0.22转0.78里面去。二侧可以提高其抗扭刚度。。因为离刚心越远的竖向构件对结构的抗扭刚度的贡献更大。。。减小也和这个是一种道理。。。抛砖引玉。希望对你有所启发。。电脑好。。不停的跑模型。100.。200.300.的调整。。总会悟出其中的道来。。
回复
a553540
2011年04月18日 21:22:48
10楼
进来学习 的
回复
xuewuzhu
2011年04月19日 15:33:20
11楼
新手学习,受益不少
回复

相关推荐

APP内打开