用照度计算计算灯具个数的时候,以前我一般是选择利用系数高的灯具,比如是办公室,照度是300,选择利用系数高的灯具比如0.7或者0.8,结果合算后功率密度才达到4或者5瓦/平,跟照度标准的现行值11和目标值9都相差甚远,甲方也不干,但是按照计算来说,照度符合并且小于功率密度值,这两个条件都符合,没有错,但是还是得改,我看好多人都不用照度计算,就用功率密度目标值或者现行值,选好灯具后,就可以计算出个数来,但是要是根据他的这灯具个数的话,估计利用系数也就在0.3左右,这样的做法能行吗?最终我就每次把利用系数选小点,按照0.6来,要是办公室的话,计算出的功率密度是6-7左右了,但是离9和11还是很远,请问大家怎么协调这个问题的?急
用照度计算计算灯具个数的时候,以前我一般是选择利用系数高的灯具,比如是办公室,照度是300,选择利用系数高的灯具比如0.7或者0.8,结果合算后功率密度才达到4或者5瓦/平,跟照度标准的现行值11和目标值9都相差甚远,甲方也不干,但是按照计算来说,照度符合并且小于功率密度值,这两个条件都符合,没有错,但是还是得改,我看好多人都不用照度计算,就用功率密度目标值或者现行值,选好灯具后,就可以计算出个数来,但是要是根据他的这灯具个数的话,估计利用系数也就在0.3左右,这样的做法能行吗?最终我就每次把利用系数选小点,按照0.6来,要是办公室的话,计算出的功率密度是6-7左右了,但是离9和11还是很远,请问大家怎么协调这个问题的?急
[
本帖最后由 zhangfen688 于 2011-4-18 14:06 编辑 ]
12楼
T8三基色灯管节能灯啊,用这个算出来和标准密度差异不大啊
回复
13楼
照度和功率密度是矛盾的两个方面,所以用功率密度来反算照度是可以的。如果你装灯后LPD和规范值相差多,说明你照度不够
回复
14楼
学习为主, 呵呵
回复
15楼