用照度计算计算灯具个数的时候,以前我一般是选择利用系数高的灯具,比如是办公室,照度是300,选择利用系数高的灯具比如0.7或者0.8,结果合算后功率密度才达到4或者5瓦/平,跟照度标准的现行值11和目标值9都相差甚远,甲方也不干,但是按照计算来说,照度符合并且小于功率密度值,这两个条件都符合,没有错,但是还是得改,我看好多人都不用照度计算,就用功率密度目标值或者现行值,选好灯具后,就可以计算出个数来,但是要是根据他的这灯具个数的话,估计利用系数也就在0.3左右,这样的做法能行吗?最终我就每次把利用系数选小点,按照0.6来,要是办公室的话,计算出的功率密度是6-7左右了,但是离9和11还是很远,请问大家怎么协调这个问题的?急

用照度计算计算灯具个数的时候,以前我一般是选择利用系数高的灯具,比如是办公室,照度是300,选择利用系数高的灯具比如0.7或者0.8,结果合算后功率密度才达到4或者5瓦/平,跟照度标准的现行值11和目标值9都相差甚远,甲方也不干,但是按照计算来说,照度符合并且小于功率密度值,这两个条件都符合,没有错,但是还是得改,我看好多人都不用照度计算,就用功率密度目标值或者现行值,选好灯具后,就可以计算出个数来,但是要是根据他的这灯具个数的话,估计利用系数也就在0.3左右,这样的做法能行吗?最终我就每次把利用系数选小点,按照0.6来,要是办公室的话,计算出的功率密度是6-7左右了,但是离9和11还是很远,请问大家怎么协调这个问题的?急

[ 本帖最后由 zhangfen688 于 2011-4-18 14:06 编辑 ]
免费打赏
luoxuemei86
2011年04月18日 20:25:50
2楼
如果是用T5的荧光灯功率密度就是很低 这是节能的表现啊 如果要大的话 选T8的灯管就大了 可是t8都要淘汰了 我是按 80lm/w 来算照度 感觉还可以
回复
zhangfen688
2011年04月19日 11:37:48
3楼
我一般选用的就是T8 2x36W 3350的灯具,你的意思就是不用管功率密度就可以了吗,只要照度要求合适就好了
回复
lydreamlife
2011年05月08日 22:50:19
4楼
学习了
回复
混在电气
2011年05月09日 14:05:51
5楼
理论上说只要你的计算方法是正确的,比规定的功率密度小了是好事,节能。问题的关键是你的计算选取的方法和相应的系数是不是正确的。
回复
zhuwensh
2011年06月01日 16:26:43
6楼
同楼上的问题:相应的系数是如何确定的,有什么依据
回复
嘻嘻哈哈
2011年06月02日 10:45:40
7楼
同意,个人感觉只要照度达到了,当然是功率密度越小越节能
回复
我爱喝绿茶
2012年05月12日 16:52:44
8楼
也有这个困惑,选出来达不到目标值,跟达不到现行值。。
回复
binxue888168
2012年05月14日 12:39:06
9楼
非常感楼主
回复
chengxiao33221
2012年05月15日 08:47:34
10楼
功率密度不超过目标值,越小越好,甲方很2么?LPD低了还不干。。真傻
回复
xishou1990
2012年05月24日 15:04:31
11楼
求解,求指教。。。。。。。。。。。。