厂里的电动机总是过热跳闸,今天仔细研究了南自的说明书。感觉热模型好像有问题啊,哪位老大帮忙看看?等效电流Ieq的算法都一样,但是热模型感觉有问题上图中,最大的问题在于Ip,因为感觉Ip事实上和过热启动电流应该是一样的。在电流慢慢加大时,稍微大过启动值,反而计算出的动作时间很短,不符合过负荷的原则啊哪位能帮忙分析一下啊[ 本帖最后由 qhg2000 于 2011-4-18 12:16 编辑
厂里的电动机总是过热跳闸,今天仔细研究了南自的说明书。感觉热模型好像有问题啊,哪位老大帮忙看看?
等效电流Ieq的算法都一样,但是热模型感觉有问题
上图中,最大的问题在于Ip,因为感觉Ip事实上和过热启动电流应该是一样的。在电流慢慢加大时,稍微大过启动值,反而计算出的动作时间很短,不符合过负荷的原则啊
哪位能帮忙分析一下啊
[
本帖最后由 qhg2000 于 2011-4-18 12:16 编辑 ]
2楼
看不清楚这个图,你可以把T搞大点,热模型一般都不是很准确的,只能参考! 不同电机情况不一样!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 22:57 编辑 ]
回复
3楼
启动电流设的对吗?你的这个逻辑好像只要大于起动电流就一直在累加,何时返回的逻辑呢?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 22:57 编辑 ]
回复
4楼
关键在于Ip和I∞这两个是什么关系?
如果电动机电流慢慢增大,这两个值就很接近啊
回复
5楼
学习了
回复
6楼
参数设置的问题,具体型号是什么,上传看看具体的图片。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
这个还真不懂啊 但是支持楼主的想法,希望有会的给楼主说明和讲解一下啊
也让我们这些不懂的学习一下啊
回复
9楼
学习了
回复
11楼
回复