钢框架的抗剪键
摆渡
摆渡 Lv.16
2011年04月18日 10:04:47
只看楼主

无论柱底刚接还是铰接 风荷载比较大的话 柱底板与基础之间的摩擦力不足以抵抗剪力的话都要设置抗剪键是吗?

无论柱底刚接还是铰接 风荷载比较大的话 柱底板与基础之间的摩擦力不足以抵抗剪力的话都要设置抗剪键是吗?
免费打赏
wzb758ap
2011年04月18日 10:35:39
2楼
因为无论刚接,还是铰接,锚栓只能承受拉力,柱底板与砼之间的粘力很有限,所以必须设置抗剪件。
回复
摆渡
2011年04月18日 11:12:53
3楼
谢谢兄台的指点,大概明白什么意思了
回复
txhwater
2011年04月18日 17:32:04
4楼
规范有规定,锚栓不能承受剪力,当摩擦力不足时要设置抗剪件
回复
jameszhao1984
2011年04月18日 23:59:48
5楼
有点感觉中国规范严格,想想为什么锚栓不能抗剪啊?
回复
xuguoqiang1978
2011年04月19日 01:52:31
6楼
henhaodetiejian,shuodehenyoudaolngkiyugg
回复
shangyao3
2011年04月19日 07:18:21
7楼
感谢楼主,正在做这种基础,谢谢分享
回复
三无三俗
2011年04月19日 08:03:20
8楼
如果是铰接,应该是没有剪力传递,是否可以不用设置,期待达人解答
回复
天涯居士
2011年04月19日 08:39:35
9楼

规范规定:柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础之间的的摩擦力(摩擦系数可取0.4),或设置抗剪件承受。
回复
xx1379
2011年04月19日 22:25:15
10楼
刚结设了还有什么用,没听说过啊
回复
jun_neu
2011年04月19日 23:30:01
11楼
不论刚接还是铰接,剪力都是存在的,剪力较大,柱与基础的摩擦力不足以抵抗的话,就必须设置抗剪键