面板指示灯故障请教
li911121
li911121 Lv.3
2011年04月17日 20:56:34
只看楼主

空调风机控制箱,接触器控制,合上总空开后所有的运行指示灯全亮,此时总接触器并未吸合,指示灯为380V,一相取空开下的A相,8路共用,另一相各自取分路上的B相,拆掉某一路的B相出线,此路指示灯才灭,不知甚么原因,请教

空调风机控制箱,接触器控制,合上总空开后所有的运行指示灯全亮,此时总接触器并未吸合,指示灯为380V,一相取空开下的A相,8路共用,另一相各自取分路上的B相,拆掉某一路的B相出线,此路指示灯才灭,不知甚么原因,请教
免费打赏
wangyoujiasunjin
2011年04月19日 14:53:43
2楼
另一相来自B相何处?
回复
njanqun
2011年04月19日 15:40:31
3楼
描述不清,无图无真相
回复
lingxuct
2011年04月19日 18:10:36
4楼
拆掉那路的B相下,一定有一个220V的负载(与N线是接死的)。
回复
zyz8438
2011年04月19日 23:46:32
5楼


赞成。

每一个回路都存在这样的问题,说明B相上有单相负荷存在。运行指示灯和该负荷串联在A相和零线N上了。指示灯上的分压达到启辉值,灯就亮了!
回复
szquan
2011年04月20日 09:48:58
6楼
指示灯电源一相取自空开下,接触器上;另一相接于接触器下,你的原意是靠接触器合上后指示灯得电亮,殊不知接触器下口直接接负载,而负载上有单相用电器,指示灯通过负载至N线就亮了呗。尤其是发光二极管的指示灯,耗电极少且有点电压就亮。还是利用上接触器的辅助触点吧,虽然麻烦点。
回复
zyz8438
2011年04月20日 10:09:25
7楼
这不是其他原因,纯粹是设计原因!