工程名:WS ****** 基础计算柱底力 ****** 日期: 4/16/2011 时间:19:21:40 柱底力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m 作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓); 弯矩 M 顺时针为正(-↓); 剪力 V 顺时针为正(→)。 基础总结点数: 2--------------------------------------------------------------------------------

工程名:WS

****** 基础计算柱底力 ******
日期: 4/16/2011
时间:19:21:40


柱底力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。

基础总结点数: 2

--------------------------------------------------------------------------------

1、 与基础节点号 * 6 * 相连柱的柱底力

钢柱 1 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 )
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 550, Tw= 6.0, T1=10.0, T2=10.0

☆ 柱底力标准组合

组合号 M N V 组合号 M N V
1 42.21 0.10 10.38 2 -42.88 7.55 -12.94
3 -19.68 23.08 -5.68 4 -45.36 43.43 -13.09
5 -45.36 43.43 -13.09 6 -19.68 23.08 -5.68
7 17.45 9.30 3.96 8 -33.60 13.76 -10.04
9 -8.23 29.65 -3.45 10 -59.28 34.11 -17.44
11 -8.23 29.65 -3.45 12 -59.28 34.11 -17.44
13 17.45 9.30 3.96 14 -33.60 13.76 -10.04
15 42.21 0.10 10.38 16 -42.88 7.55 -12.94
17 24.23 14.35 5.20 18 -60.86 21.79 -18.13
19 24.23 14.35 5.20 20 -60.86 21.79 -18.13
21 42.21 0.10 10.38 22 -42.88 7.55 -12.94

Mmax 对应组合号: 21 Mmax= 42.21 N = 0.10 V = 10.38
Mmin 对应组合号: 20 Mmin= -60.86 N = 21.79 V = -18.13
Nmax 对应组合号: 5 M = -45.36 Nmax= 43.43 V = -13.09
Nmin 对应组合号: 21 M = 42.21 Nmin= 0.10 V = 10.38
Vmax 对应组合号: 21 M = 42.21 N = 0.10 Vmax= 10.38
Vmin 对应组合号: 20 M = -60.86 N = 21.79 Vmin= -18.13


☆ 柱底力基本组合

组合号 M N V 组合号 M N V
1 63.02 -4.47 15.67 2 66.96 -9.09 16.81
3 -56.09 5.95 -16.98 4 -52.16 1.33 -15.84
5 -23.62 27.70 -6.82 6 -19.68 23.08 -5.68
7 -26.57 31.16 -7.67 8 -59.57 56.19 -17.19
9 -55.64 51.57 -16.05 10 -51.74 51.10 -14.93
11 -59.57 56.19 -17.19 12 -55.64 51.57 -16.05
13 -51.74 51.10 -14.93 14 -23.62 27.70 -6.82
15 -19.68 23.08 -5.68 16 -26.57 31.16 -7.67
17 28.37 8.40 6.68 18 32.30 3.78 7.81
19 -43.10 14.65 -12.91 20 -39.17 10.03 -11.78
21 -7.59 36.89 -3.69 22 -3.65 32.27 -2.56
23 -79.06 43.14 -23.29 24 -75.12 38.52 -22.15
25 -7.59 36.89 -3.69 26 -3.65 32.27 -2.56
27 -79.06 43.14 -23.29 28 -75.12 38.52 -22.15
29 28.37 8.40 6.68 30 32.30 3.78 7.81
31 -43.10 14.65 -12.91 32 -39.17 10.03 -11.78
33 63.02 -4.47 15.67 34 66.96 -9.09 16.81
35 -56.09 5.95 -16.98 36 -52.16 1.33 -15.84
37 37.86 15.47 8.41 38 41.80 10.86 9.55
39 -81.26 25.89 -24.24 40 -77.32 21.27 -23.11
41 37.86 15.47 8.41 42 41.80 10.86 9.55
43 -81.26 25.89 -24.24 44 -77.32 21.27 -23.11
45 63.02 -4.47 15.67 46 66.96 -9.09 16.81
47 -56.09 5.95 -16.98 48 -52.16 1.33 -15.84

Mmax 对应组合号: 46 Mmax= 66.96 N = -9.09 V = 16.81
Mmin 对应组合号: 43 Mmin= -81.26 N = 25.89 V = -24.24
Nmax 对应组合号: 11 M = -59.57 Nmax= 56.19 V = -17.19
Nmin 对应组合号: 46 M = 66.96 Nmin= -9.09 V = 16.81
Vmax 对应组合号: 46 M = 66.96 N = -9.09 Vmax= 16.81
Vmin 对应组合号: 43 M = -81.26 N = 25.89 Vmin= -24.24



--------------------------------------------------------------------------------
我知道算基础配筋应该采用基本组合。但是不是需要按顺序验证,Mmax Mmin Nmax Nmin Vmax Vmin
然后算出6种情况下的配筋,选出一个最大的配筋作为结果。
我的理解是否正确?
有没有一种软件,自动对6种情况进行计算,然后给出个配筋结果。
另外,STS的输出结果,如何能接着用PKPM的JCCAD进行基础设计呢?
望知道的给说说,谢谢

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-4-17 16:29 编辑 ]
小榕树
2011年04月17日 17:20:47
2楼
STS是可以计算独立基础的,在补充数据里面有。
回复
傲天
2011年04月17日 21:50:00
3楼

在补充数据中设置以后,再接着怎么操作可以出基础图?
谢谢
回复
yuhongyu
2011年04月18日 02:16:23
4楼
似乎是不可以出图的,而且也没看到计算书
我们通常的做饭是,直接看 内力包络图,取最大的进行基础计算,用TSSD或者世纪旗云计算,出图
回复
xingmeng119
2011年04月18日 11:24:53
5楼
其实很简单,你在sts补充数据里面按你的要求布上基础,然后计算结果里面可以看到程序自动计算时取的基础底面积最大时的内力组合,以及sts建议你的基础大小,我们通常把那个组合输入到探索者或者世纪旗云里面演算,调整基础底面积,这2个软件可以直接出图。
回复
chf2011chf
2011年10月18日 17:12:20
6楼
我还有一个问题就是软件最后采用的组合并不是其上的6种之一,而是在其他的组合中选择,让我费解。能解释下么?
回复
hyp1962
2011年10月18日 22:37:23
7楼
pkpm中的STS的输出结果并不是用来算基础的,基础设计一般采用以下二种办法:
1.在pkpm中STS的输入参数中直接输入与基础相关的数据,利用STS直接计算出基础尺寸及配筋,这样的计算结果是准确无疑的!
2.利用PKPM中PMCAD建立结构整体模型,利用结构整体模型中形成STS的数据,最后将pkpm中的STS的输出结果导入JCCAD计算基础并形成基础图纸.
利用pkpm中的STS的输出结果中的基本组合Mmax Mmin Nmax Nmin Vmax Vmin来计算基础是不能保证计算结果是正确的!
回复
zhuyinghong
2012年10月26日 14:59:49
8楼
补充数据是什么意思,怎么计算输入啊
回复
zyzl
2012年10月26日 17:45:14
9楼
7楼的回答俺 认为有理,利用pkpm中的STS的输出结果中的基本组合Mmax Mmin Nmax Nmin Vmax Vmin并不能同时最大。也不是最合理的计算数据。
回复
萧剑
2012年10月30日 10:04:38
10楼
利用STS计算结果来计算基础配筋,其中Mmax Mmin Nmax Nmin Vmax Vmin这几组柱底内力不一定是最不利的,你在STS建模时,把基础数据按实际的地基参数输入进去,PKPM自动找出对基础底面积和配筋最不利的那个组合,然后自己复核一下是否与实际相符合就ok了。如果地基情况不一样,然后调整参数即可,这是比较简单的。这样做基础的底面积和配筋都算出来了,自己用探索者画图就可以了。不放心你可以用理正验算一下,不要出现零应力和拉应力区,配筋适当比PKPM算的放大一些。
回复
ancak888
2012年11月02日 16:35:18
11楼
多看下用户手册