概念设计:单跨底框结构,纵横刚度比接近好还是横向刚度大一点好?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2011年04月17日 11:49:22
只看楼主

请教大家:单跨底框结构,一拖五,7度区,纵横刚度比我现在算下来是:K90=1.96;K0=1.98,很接近了,但是考虑到单跨结构,横向刚度大一点是否好呢?比如我把K90如果调到1.3~1.0左右!(规范规定不能小于1.0)从计算结果来说我应该已经满足规范要求了,可是从概念上来讲我觉得还是把底框部分的横向刚度再增加一点!请高手指教!

请教大家:单跨底框结构,一拖五,7度区,纵横刚度比我现在算下来是:K90=1.96;K0=1.98,很接近了,但是考虑到单跨结构,横向刚度大一点是否好呢?比如我把K90如果调到1.3~1.0左右!(规范规定不能小于1.0)


从计算结果来说我应该已经满足规范要求了,可是从概念上来讲我觉得还是把底框部分的横向刚度再增加一点!请高手指教!
免费打赏
xx1379
2011年04月17日 12:19:56
2楼
当然横向风度大一点好喽,这样结构的整体性更好啊
回复
piaozhuo
2011年04月17日 23:48:20
3楼
纵向刚度已经基本上改变不了了!因为纵向都是开大洞了!横向底层刚度可以加大!但是如果这样的话整个结构的纵横刚度就不均匀了!但是肯定要有个优先级!迷茫了!