麦克维尔单螺杆机开机时倒计时为0,出现减载失败是什么原因???
麦克维尔单螺杆机开机时倒计时为0,出现减载失败是什么原因???
2楼
开机时显示减载失败!减载电磁阀已吸合!而且重复报,复位以后会不段的报。4台机子都一样!
回复
3楼
四台机组都一样?也是同时出现吗?
会不会厂家有内部时间设置,到期就要处理才能开得了机组?
回复
4楼
从表述看,似乎还是有问题存在,可能要具体检查后才能确定.
回复
5楼
据我了解!麦克维尔的机器,在他的程序中有一个运行时间倒计时。出保后,只能叫原厂来进行重新设定。杯具啊!
回复
6楼
1,有可能是厂家设置的有效期到了,必须输入工厂级的密码才能改有效期
2,你看一下停机时的能量位是百分之几,如果超过百分之十的话也起不了机组的
回复