请教试验室温湿度控制
qyj3884
qyj3884 Lv.2
2006年04月20日 08:48:01
只看楼主

我有一试验室,装了一台机房空调。试验室内监控温湿度显示,温度能控制在+-1,湿度波动很大,不能控制在+-3。而且监控温湿度传感器比较灵敏,反映速度比较快,而空调传感器反映速度要滞后一些,导致空调动作与监控反映不一致。试验室要求湿度+-3请教如何解决这样问题??谢谢

我有一试验室,装了一台机房空调。试验室内监控温湿度显示,温度能控制在+-1,湿度波动很大,不能控制在+-3。
而且监控温湿度传感器比较灵敏,反映速度比较快,而空调传感器反映速度要滞后一些,导致空调动作与监控反映不一致。试验室要求湿度+-3
请教如何解决这样问题??
谢谢

1145494077602.gif

免费打赏
sxb810804
2006年04月25日 19:27:44
2楼
湿度要达到+-3 要求还是蛮高的,这与房间的密封保温型有很大关系,还有屋内有无散湿源,要想达到必须要做保温密封,另外不知可不可以增加机房空调的循环风量,你的机房空调什么品牌的!有机会可以聊聊.我的电话是13072582770(邵先生)
回复
gjsh007
2006年04月29日 12:15:43
3楼
楼上说的基本正确,±3%其实要求不低,我做过的一个项目面积80平方以下的到了±1.5%,一个120平方的只做到±2.5%(仪器测试值,我的机组显示值在±0.3%,温度在±0.1ºC以下)
回复
rich_jiang
2006年04月29日 13:19:00
4楼
www.ahand.com.tw
美国Dri-steem电热加湿器控制精度±1%,但最主要的还是要请专家检查你本身的控制!
QQ:513177112
回复
bjsslh
2006年04月30日 14:03:40
5楼
首先您要选择一台控制精度高一点的电热加湿器才行,其他形式的加湿器不容易达到这样的精度,品牌可以用北京盛世兄弟的,再选择精度高的湿度传感器,品牌可以用维萨拉的,还有是温度精度要控制在正负0.5才好!
回复
zoulong526
2006年07月10日 14:59:21
6楼

这么厉害,可以上传点资料给大家看看吗?
回复
highair2006
2006年07月10日 16:49:30
7楼
3楼的若非吹牛 肯定是高手中的高手 武林盟主非您莫屬
坦言之 +- 3%的精度實非易事
設備容量包括冷卻管排, 加濕器, 再熱器等都必須符合現場需求
過與不及均為不可 此建議請空調專業詳加計算
另 溫濕度控制器材的选用也要搭配 精度要夠 至少須是PI控制系統
能有PID控制系統更佳 最後便是比例帶, 積分時間, 微分時間等
的調適了 誠如前言 實非易事
回复