感觉还不错哦。。[ 本帖最后由 liuboushion 于 2011-4-16 00:42 编辑 ]
感觉还不错哦。。
[
本帖最后由 liuboushion 于 2011-4-16 00:42 编辑 ]
2楼
对正在从事结构设计的来说很适用
回复
3楼
谢谢楼主!支持多发好资料。
回复
4楼
非常感谢楼主分享
回复
5楼
多谢提供!省得一个个下载整理了。下面几个是楼主附件里没有的。
2011年4月第一周结构技术问题汇总
--------------------------------------------------------------------------------
发布时间:2011-04-14 来源:PKPM
1、SATWE数据检查提示内存错误。
答:柱子截面范围内存在相邻节点,程序偏心处理后造成板边0长问题。将该节点偏离柱子定位节点一定距离后(50mm),能正常数检
2、SATWE人防荷载计算中是否考虑负弯矩调幅?
答:人防组合下配筋计算也考虑调幅。
3、SATWE计算没响应。
答:采用了全楼弹性板,模拟3。新版弹性板按墙的剖分尺寸进行细分,若全楼设置弹性板,造成计算量太大。建议在必要的位置设置弹性板。
4、SATWE数据检查有错误,不能正常运行
答:有一根梁的节点两侧都点了铰接,形成瞬变体系。
5、SATWE能否查看结构的底部总剪力设计值(各工况组合下的)?
答:SATWE只提供风荷载和地震荷载下结构的底部总剪力,若想看组合值,需自己手动组合。
6、PMSAP计算转换层后,该层部分框支柱及墙的位置与PMCAD中比较发生了明显的移动,如何处理?
答:可以在“显示开关”菜单把“显示合并柱配筋”的勾去掉,显示就正常,计算结果是正确的。主要是转换层平面布置复杂,经常出现柱子和剪力墙相交的情况。
7、SATWE参数“强制勾选刚性楼板假定保留面外刚度”,未定义弹性板时是否起作用?
答:该参数只在定义弹性板时起作用。即用户初始建模,程序默认的为刚性板,如未定义弹性板,即使勾选强制刚性楼板假定,楼板也没有面外刚度。
8、 中梁刚度放大系数对钢梁是否起作用?
答:程序处理与混凝土梁一样,如布置了楼板,一般为组合楼板,则也会对该钢梁进行相应的刚度放大。
9、基础CAD中,弹性地基梁基础计算配筋时是否按真实T形截面考虑?
答:抗弯、抗剪计算都按照T型计算。
10、某工程地下室做无梁筏板,用桩筏板有限元菜单计算,但好像有没有选择水浮力的计算结果都差不多。
答:当筏板计算模式选择“弹性地基梁板算法”,各单元基床系数为同一数值时,此时水浮力只对结构产生向上的平动,对筏板配筋无影响,对土反力有影响。
11、某模型带一层地下室,不组装地下室计算,上部梁有超限情况;如组装地下室计算,回填土比例系数填5,上部楼层梁不超限,为什么?
答:SATWE地下室回填土约束程度与地下室迎土面积关系较大,即地下室平面边长。如比例系数填5,约束一般较小,此时结构周期较无地下室长,地震力可能小一些。如填-1,为完全嵌固,计算结果会与无地下室模型较为接近。
12、斜屋面的折梁是按梁来输入还是按斜杆输入?折梁围成房间吗?
答:如果需要围成房间,按照梁输入,计算后在SATWE结果图形里用梁压弯验算,按照压弯构件再重新进行计算;如果只是作为竖向传力构件,可用斜杆输入。
13、PKPM能计算核芯柱吗?
答:暂时不能计算。
14、越层的剪力墙计算高度,程序怎么考虑?
答:程序对剪力墙稳定计算没有考虑越层情况。2010新规范版本增加越层剪力墙的稳定验算功能菜单。
15、请问生成柱平法施工图时,为什么框支柱的编号还是KZ-,有没有办法与普通框架柱区分开?
答:程序已经按照框支柱进行内力调整与计算,在柱施工图里,参数修改,柱名称前缀初始是KZ-,所以暂时没区分开。画图时再修改下即可。
16、房间内的两主梁,一个标高正常,一个降低1000mm,布置次梁时,X,Y向次梁在PMCAD三维显示中没有相交,荷载能否导算?
答:次梁梁端的标高,跟着所搭的主梁走,两端主梁标高不一样造成次梁显示是斜的。荷载可以正常导算,按照平面投影将房间内的荷载传到次梁上去。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
深圳建研软件有限公司
2011-04-11
2011年4月第二周结构技术问题汇总
________________________________________
发布时间:2011-04-24 来源:PKPM
1、悬挑梁,PMCAD建模中一端为自由,未与其他构件连接,SATWE计算后“构件信息”显示该梁两端刚接,是否正常?
答:是程序后处理显示问题。计算没有问题,按照一端刚接,另一端自由计算。
2、次梁两端设置铰接,SATWE仍然算出较大扭矩?
答:SATWE中铰接设置只释放了一端的扭矩,所以仍可计算出扭矩。
3、SATWE勾选“中震不屈服”分析时,程序是否自动不计算风荷载?
答:08版SATWE此时仍然计算风荷载。
4、SATWE中使用自定义0.2Q0调整系数,即设置了文本文件;计算后查看SATWE结果文件WV02Q.OUT中显示的系数与自定义不同,为什么?
答:08版SATWE当自定义0.2Q0调整系数后,程序会按照自定义系数调整,具体调整前后剪力弯矩变化可查看“各层内力标准值WWNL.OUT”文本文件,带*号的工况为调整前内力,不带*号工况为调整后内力。注意此时WV02Q文件中显示输出的仍为程序自动计算的调整系数,实际上内力及配筋并未采用该系数。
5、山坡上的建筑,程序可否考虑荷载规范7.2.2条,考虑地形条件的修正?
答:暂时不能。
6、SLABCAD楼板配筋无法正常计算。
答:模型中柱截面范围内存在很多多余节点。简化模型,将柱截面范围内的梁去掉,即可正常计算。
7、PKPM安装目录CFG文件夹中PKPM.INI中“是否考虑斜杆对楼面的竖向支撑作用”取值有何含义?
答:只影响PMCAD中的荷载传导(即PM荷载),对SATWE计算没有影响。
8、基础人机交互输入中,柱冲切筏板算出的R/S偏小。
答:用户采取的是大筏板+子筏板的方法布置的基础,程序在计算时不准确。可按柱下的筏板厚建立整块大筏板计算,或者用柱墩的方式,计算正常。
9、SATWE柱计算结果中CX,CY分别是指哪两个方向的计算长度系数?
答:CX,CY分别为局部坐标系下绕柱截面B边、H边的计算长度系数,若布置柱子时有选择角度,CX,CY会有变化。
10、梁一端与柱子相连,另一端搭到框架梁上,为什么施工图中判断为悬挑梁?
答:当一端支承在柱或者墙上,另一端支承在梁支座上时,若该跨梁的恒载弯矩小于0(上部受拉),程序认定该跨梁为挑梁。程序有时会判断有误,用户可以自己通过修改支座的方式,将梁的另一端改为支座。这里修改只影响配筋构造,不影响内力计算和配筋面积计算。
11、按照混凝土规范7.3.11条,SATWE柱计算长度系数与手算不符。
答:手算时梁的刚度放大系数不是采用的2。SATWE在计算长度系数时,梁的刚度放大系数恒取2。
12、普通框架结构,SATWE计算后,柱平法施工图出不来,归并后无配筋及柱号?
答:是因为PMCAD中柱截面定义时,材料类别选择了0,材料类别改为6即混凝土即可。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
深圳建研软件有限公司
2011-04-21
[
本帖最后由 hbl33 于 2011-4-29 10:02 编辑 ]
回复
7楼
谢谢楼主!支持多发好资料。
回复
8楼
谢谢楼主!支持多发好资料。
回复