小型水电站初步设计规范没有明确电气一次、二次部分需要多少张图纸,及名称,哪位大侠指教一下
小型水电站初步设计规范没有明确电气一次、二次部分需要多少张图纸,及名称,哪位大侠指教一下
2楼
晕!!!!!!这个怎么规定啊!!!!你喜欢多少就多少被
回复
3楼
是不是说要几种?
回复
4楼
电气一次:电力系统地理接线图和单纯接线图、电气主接线图(至少三张,包括比较图)、厂用电接线图、升压站的布置(包括平面图、剖面图)、过电压保护及接地;二次系统是不是只需画出电气元件继电保护、自动装置和测量监测系统单线原理接线图。以上图纸数量够否,请补充。
回复
5楼
二次原理图和接线图.
回复
6楼
我觉得一般只要提供全部的二次保护原理图,明确保护的配置就可以了
回复
7楼
猪一样
你弱智
妈的
这你也喂
回复
8楼
这些图应该是必要的:
集中控制室的布置图
发电机,变压器的保护配置图
自动装置,远动和通讯的网络结构单线图
回复
9楼
如果谁有二次部份的说明书和图纸能否传一份给我? 邮箱:lhhxcc@163.com;;qq :120753536;另外
回复
10楼
二次原理图不用给,但要说明保护类型、保护配置,如果说明不清,可以给出主保护配置图,只要有,与系统连接回路的二次配置,主变的保护配置,及发电机的二次保护配置;其他的可以不给出
回复
11楼
我也是水电设计,但是在初设中没有出过二次图,以前的图纸中都没有二次图,一般都是交给厂家来做。
(事实上,如果让我一次、二次图都出的话,给我5000我都不干,累人。)
如果出二次,也只是简单的二次图,变电站平面布置图及接地图想出出,不想出在施工图中出也可以。
不知道你们院里的规定是怎样的。
回复