现在有洗浴功能的卫生间一般都做局部等电位联结,平时做的时候到底该怎么做?方法1、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连。方法2、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连,并且底板钢筋网还要同防雷引下线相联结。我觉得按方法1即可了,但是审图的要求方法2,不是很明白,因为既然是局部等电位联结,我们只要把卫生间这一片联结成为一个等电位体即可,没有必要和防雷引下线相连了。不知道大家如何理解?请教!

现在有洗浴功能的卫生间一般都做局部等电位联结,平时做的时候到底该怎么做?
方法1、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连。
2006年04月20日 11:31:26
2楼
就是看你用什么接地形式了,2是联合接地,接地电阻要求高
回复
iamzhzht2004
2006年04月20日 16:06:32
3楼
同意:局部等电位只要把卫生间这一片联结成为一个等电位体即可。

审图的可能有他的想法、也可能是他的习惯。
回复
gold_deer@co163
2006年04月20日 21:10:29
4楼
呵呵 !方法一是最好的,审图的提出的方法2是错误的,因为局部等电位是保证局部的电位差为0。如果将防雷引下线连接上的话,就将室外的高电位引到了卫生间,反而电位不为零。
回复
dovekk
2008年03月07日 09:49:25
5楼
底板钢筋网需同防雷引下线相联结,引下线同地下室防雷接地连为一体,都是等电位了,不存在什么将室外高电位引到了卫生间。楼上说法错误。