关于幕墙雨棚和索网的计算
love3d3s
love3d3s Lv.3
2011年04月15日 13:21:08
来自于3D3S
只看楼主

现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。

现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:
操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:
雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。
至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
免费打赏
jialiangqu
2011年04月16日 13:11:27
2楼
一种新思路。
回复
liuming0910
2011年04月22日 16:09:59
3楼
幕墙模块是否存在这样一个问题:如果把玻璃布置上去,玻璃本身的刚度会影响整个支撑结构系统的刚度,但是规范里不建议利用玻璃本身的刚度。
请高手指点
回复
love3d3s
2011年04月22日 17:34:44
4楼
对索网体系,玻璃刚度对结构体系有贡献。而对于索网而已,规程规定的是取阵风系数,而索网的自振周期大于0.25.对于周期大于0.25的结构,应该是要考虑风振的。这个应该是规程里没有说明的一点。规程中不考虑玻璃面板刚度的贡献也是为了保守的起见的。正因为如此,所以建议用软件算的时候,不要把玻璃建进去。
另:按风振计算,风载会偏大。所以现在规程建议阵风一般取到2.0多。
而对于刚性支撑的钢桁架体系。玻璃面板刚度贡献很小,可以忽略不计。
回复
三张咖啡
2011年07月25日 19:59:08
5楼
果然是好办法
回复
mto419
2011年07月27日 20:33:58
6楼
在加荷载的过程中 导荷载方式 是什么意思 ? 对于各种荷载的定义不是太清楚,请指教 谢谢