怎样确定高层建筑的室外消火栓数量?
tsy95
tsy95 Lv.2
2006年04月19日 20:49:46
只看楼主

《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S ,自动喷淋30L/S,有两路市政给水引入管,室外消火栓由市政给水直接供给,消防水池设在地下室内,只储存室内消防用水量,不设消防车取水口,且建筑物附近无任何其他水源,根据规范7.3.6条,按室外消防水量确定的室外消火栓数量,只要设两个室外消火栓,如果按条文说明,室内消火栓系统有3个水泵接合器,自动喷淋有2个水泵接合器,一个水泵接合器占用一个室外消火栓,则至少应设置5个室外消火栓,设计究竟应怎么确定室外消火栓的数量?希望大家给点意见

《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S ,自动喷淋30L/S,有两路市政给水引入管,室外消火栓由市政给水直接供给,消防水池设在地下室内,只储存室内消防用水量,不设消防车取水口,且建筑物附近无任何其他水源,根据规范7.3.6条,按室外消防水量确定的室外消火栓数量,只要设两个室外消火栓,如果按条文说明,室内消火栓系统有3个水泵接合器,自动喷淋有2个水泵接合器,一个水泵接合器占用一个室外消火栓,则至少应设置5个室外消火栓,设计究竟应怎么确定室外消火栓的数量?希望大家给点意见
tsy95
2006年04月19日 20:57:26
2楼
上述工程,如果按条文说明,设置了至少5个室外消火栓,每个室外消火栓的流量按10~15L/S计,而室外消火栓全由室外给水环网供水(有两路市政给水引入管),又如何确定室外给水环网的管径
回复
小小法师
2006年04月19日 21:52:20
3楼
我认为按消火栓的间距太定,不超过120米就可以,至于引入管要按室外消防用水量来定,且不小于100,如果考虑消防水池补水,可以综合考虑,是放大管径还是做大水池。
回复
saerka_rock
2006年04月20日 10:11:26
4楼
“且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,……”
明文在哪???????????????
回复
tsy95
2006年04月20日 12:53:54
5楼

第7.3.6条的条文说明里写的很清楚
回复
tsy95
2006年04月21日 12:07:46
6楼
怎么没有高手出招呢?
回复
nick_wujq
2006年04月21日 14:34:08
7楼
http://co.163.com/forum/content/1666_333537_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1666_307414_1.htm

以上有网友对这个问题的看法,可以去看看
回复
猪仙
2006年04月21日 14:36:02
8楼

管径按照30L/s确定,DN150的就够了。室外栓可以考虑安装在室外给水管道上。。
回复
gpechj02
2006年06月10日 13:28:02
9楼
高规的条文是象你说的那样,这个室外消火栓的总数量是应该那样计算,可布置不一定要按你的来布置。如果严格按规范,你就把水泵结合器分开布置,一个水泵结合器周围布一个消火栓。如果你把水泵结合器集中布置在一起,设二个就够了,你布置的太多,一般火灾是出两台消防车,即使出动更多,在室外消火栓与水泵结合器的这段距离内挤很多消防车的话,消防车不好工作。
回复

相关推荐

APP内打开