空气吹淋室 气闸室
chenxinping123
2011年04月15日 12:19:14
只看楼主

电子洁净厂房是设空气吹淋室还是气闸室好? 实际中大部分都是设风淋室 但电子工业洁净厂房设计规范 有一条这么说:“空气洁净度等级为5级或严于5级的单向流洁净室,宜设气闸室?各位谈谈自己的见解啊

电子洁净厂房是设空气吹淋室还是气闸室好? 实际中大部分都是设风淋室 但电子工业洁净厂房设计规范 有一条这么说:“空气洁净度等级为5级或严于5级的单向流洁净室,宜设气闸室?
各位谈谈自己的见解啊
免费打赏
ann_haa
2011年07月10日 21:17:29
2楼
个人感觉需设置吹淋室,其也有气闸功能
回复
malong880219
2011年07月11日 16:27:35
3楼
个人认为规范上说宜设置气闸室,而没说设风淋室,是怕单向流的会乱流吧,其实风淋室对洁净服上的尘粒及纤维毛的去除作用还是很有效的。
回复
luzheng1980
2011年07月12日 09:40:19
4楼
吹室和气闸我其实不矛盾吧,可以共用,也可以在吹淋后设置气闸
回复
luizs@co163
2011年07月12日 13:42:49
5楼
不一样的。
规范里讲宜设气闸室,应该是主要指门的。这里的门,好比是位于逃生楼梯口的门,出无尘室的快速出入门,也可能是不同洁净等级内隔间上的门。
而风淋室对于无尘室来讲,是必须设的。人有人淋,货有货淋。
国内多称气闸,也叫空气缓冲室,英文名称是AIR LOCK。
回复
jnmedia
2011年07月12日 13:44:45
6楼
关于开展长三角紧缺人才“能源管理师”(中级)岗位能力培训的通知
各有关单位:
能源管理人才日益受到企业的重视,越来越多的企业意识到提高能源利用效率的决定性因素是人而非组织、方法或技术。《中华人民共和国节约能源法》也明确规定重点用能单位应当设立能源管理岗位,能源管理负责人应当接受节能培训。为帮助企业进行有计划、自主性实施节能管理,推动专业化节能管理队伍的建立,形成节能管理长效机制,促进合理用能,提高能效,上海创新节能技术促进中心、上海市工程师学会、长三角紧缺人才能源管理师培训中心特联合推出长三角紧缺人才“能源管理师”(中级)岗位能力培训以培养高质量、高技术、高效率的能源管理专业人才。
望各单位望各单位接到通知后,积极派人参加。
参加对象:
 企事业单位的动力/能源能源主管、设施经理、运行维护工程师、技术负责人等;
 政府节能主管部门、物业管理公司、电力系统相关人员等;
 各层次、各方面的节能减排服务中介单位有关人员,如设计院、咨询公司、培训中心、监测部门、审计单位的相关领导和技术人员及工作人员;
 其他从事能源及节能减排的单位和人员。
培训目标:
通过理论系统学习及经典案例的分析探讨,使学员:
 了解国家和上海市有关能源管理的政策、法规,并参与制定本单位的能源管理制度;
 了解企业节能审计的内容、程序和方式;掌握各类企业能源数据的分析的方式;
 全面掌握能源管理的方式并能有效的开展能源管理;
 掌握节能的潜力挖掘方法和途径,能够对节能改造项目的实施的实施效果;
 熟悉九大系统节能技术及其应用;
 了解合同能源管理的实施要点及节能项目融资方案框架和业务流程;
 掌握设备维修保养及常用节能措施。
培训证书:
经过本课程正规、系统的培训并考试合格者,将颁发长三角紧缺人才“能源管理师”岗位能力证书(中级)。
学员增值服务:
 定期参加节能领航沙龙,拓展人脉资源,历届2000多名学友资源将是每位学员享之不尽的人生财富;
 定期参加节能相关的各项活动(节能论坛、节能技术研讨会等);
 定期参加上海市工程师学会举办的工程师再继续教育培训。
办学特色:
强大、权威
的师资队伍 灵活、轻松
的教学方式 专业、全面
的培训教材 丰富、多样
的参观活动
官方、权威
的资质证书 完善、精致
的课程设计 优质、高值
的服务平台 舒适、安静
的教学环境

培训费用:学费共计4880元人民币(包含考试费、证书费、教材费、餐费、合影、通讯录等);
优惠政策:优惠1:同期培训4人以上(含4人)可赠送1人培训名额
优惠2:7月31日报名缴费前可享1000元优惠!(以上两项优惠可任选其一)
培训时间:2011年8月20-23日(周六至周二,共四天)
培训地点: 上海市静安区昌平路710号(科技世博体验中心)二楼(近常德路)
联 系 人:朱老师(13040626655) 电 话:021-51089884 传 真:021-32301060
培训详情请登陆上海节能信息网 http://www.365jn.cn/2011/px/nygls/



上海创新节能技术促进中心
上海市工程师学会
长三角紧缺人才能源管理师培训中心
2011年7月
回复
zht2004
2011年07月12日 16:54:50
7楼
规范里讲 设气闸室……
回复
iwuchen
2012年08月02日 11:34:45
8楼
国家医药管理局医药工业洁净厂房设计规范GB/T14294-1993(全文请参考: http://www.iwuchen.com/a-30/)
主编部门:国家医药管理局上海医药设计院
批准部门:国家医药管理局
施行日期:1997年1月1日

序号 本规范用词 曾用名词 解释
10 气闸室 缓冲室 为保持净室的空气洁净度和正压控制而设置的缓冲室 (详细参考说明: http://www.fenglinji.com/12/)

另外:
GMP没有硬性要求要有气闸室的,GMP要求洁净和非洁净区之间要有缓冲。
GMP要求要有合适的防止污染的措施。一个不送风,仅有联锁门的所谓的气闸室是起不到防止污染的作用的,相反因为没有气流的活塞作用而囤积污染。这样的设计是违背GMP的根本原则的。
所以说从原理上讲,气闸室和缓冲间没有根本的区别,有的只是功能上的区别。你可以把他们都叫做缓冲,没有谁会因为这个说你不符合GMP的。

附详细说明:
风淋室最重要的一个功能就是有效地隔离洁净室外界之间的有效屏障,风淋室对比缓冲室及气闸室的主要区别在于风淋室带有净化过滤吹淋功能
缓冲室:缓冲室结构和风淋室大致相同,主要体现在内外箱体的构成,和尺寸空间方面,它比风淋室主要就少在不带吹淋,因此内部也没少了风淋室的主要控制系统和净化过滤器及风机,它的主要作用就是带有电子互锁,原理类似于普通标准传递窗,传递窗主要是用于过物,而缓冲室则主要用于过人,两者原理一样,;
气闸室其实就是缓冲室,只是叫法不同,原理和缓冲室一样;
综上所述,风淋室和缓冲室及气闸室的主要区别在于有没有带吹淋的功能,他们的主要都是用于洁净区域非洁净区之间人或货的进出,以减少洁净室被污染的机会; 原文来源: http://www.fenglinji.com/