零序保护会不会调闸接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?
零序保护会不会调闸
接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?
2楼
零序保护肯定是要动作的,至于“接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?”要看你是小电阻接地还是中电阻接地了。
回复
3楼
零序保护肯定动作;接地相电位肯定与大地等电位;线电压升高到原来的根号3倍;接地电阻越小,中性点的电位越小,其他两相的相电压升高的越小;反之亦然。
回复
4楼
零序保护肯定启动,接地相电压为零,
另外两相那就不用说了,肯顶升高,理论为1.732倍的原来值
如果要精确说,接地电压不是零,不过在大系统中被忽略
回复
5楼
现象是什么,要看你的中性点接地方式。
回复
6楼
同意四楼的说法,但零序保护会不会动作是否还要看继电器的数值整定呀?
回复
7楼
零序保护一定会动作,因为零序保护就是干这个的。
接地相的电压会降低,至于多少,取决于接地电阻和接地线的电阻。其他两相的电压也应有变化,约1.732倍。
不知道我分析的对不对,大家多批评。
回复