中性点经电阻接地,发生单相接地时的现象?
chd-122074
chd-122074 Lv.2
2006年04月19日 20:33:45
来自于电站工程
只看楼主

零序保护会不会调闸接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?

零序保护会不会调闸
接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?
免费打赏
nlb
2006年04月20日 12:53:14
2楼
零序保护肯定是要动作的,至于“接地相的电压会不会降到零,另两项会不会升高?”要看你是小电阻接地还是中电阻接地了。
回复
manegefen
2006年04月26日 15:32:38
3楼
零序保护肯定动作;接地相电位肯定与大地等电位;线电压升高到原来的根号3倍;接地电阻越小,中性点的电位越小,其他两相的相电压升高的越小;反之亦然。
回复
colourcat_3392
2006年05月05日 20:21:05
4楼
零序保护肯定启动,接地相电压为零,
另外两相那就不用说了,肯顶升高,理论为1.732倍的原来值
如果要精确说,接地电压不是零,不过在大系统中被忽略
回复
zhaohuaxishi521
2007年03月12日 09:40:00
5楼
现象是什么,要看你的中性点接地方式。
回复
会飞的海豚
2007年03月12日 15:18:50
6楼
同意四楼的说法,但零序保护会不会动作是否还要看继电器的数值整定呀?
回复
zhangzhanbiao88
2007年04月05日 08:36:27
7楼
零序保护一定会动作,因为零序保护就是干这个的。
接地相的电压会降低,至于多少,取决于接地电阻和接地线的电阻。其他两相的电压也应有变化,约1.732倍。
不知道我分析的对不对,大家多批评。