火灾自动报警线路线型怎么表示?
99xiong2008
2011年04月15日 11:00:11
只看楼主

我看设计自动报警时,好多图纸表示方法都不一样,图集中也没有,什么回路用什么线型呢?

我看设计自动报警时,好多图纸表示方法都不一样,图集中也没有,什么回路用什么线型呢?
zhuqing0803
2011年04月21日 22:11:48
2楼
you 同样的问题哦
回复
cdh760425
2011年04月21日 22:31:55
3楼
从零序互感器二次端引到火灾探测器的线应选RVVP两芯屏敝线,屏敝层要接地,因为当发生漏电时,此时的漏电电流相当小,都是几十mA级别的,一般我们的零序互感器是放在主断路器下端的,属强电箱内,若不屏敝的话,如此小的漏电电流一旦受到干扰衰减的话,探测器会检测不到,有时会误动作,至于探测器引到消防监控室的线,如果是引普通的动作常开点的话,一般的BVR线都没问题,如果是RS485集中控制的话,要用双绞线。