做虹吸雨水时局部和设计图纸不同有多大影响?
semble.zy
semble.zy Lv.2
2006年04月19日 16:51:09
只看楼主

做虹吸雨水时局部和设计图纸不同有多大影响?如根据现场情况增加几个弯头、管线长度增加几米对排水有何影响!

做虹吸雨水时局部和设计图纸不同有多大影响?如根据现场情况增加几个弯头、管线长度增加几米对排水有何影响!
免费打赏
lb_lin_gzb
2006年04月19日 17:22:34
2楼
弯头如果角度不大,长度增加几米问题并不大。但即使这样你也难以验收关呀!
回复
sharperd
2006年12月28日 16:19:42
3楼
增加弯头及增加管道长度都会对水阻有影响,由于虹吸系统是一个精确的系统,需要对管道内水的流速及压力作精确的平衡及控制,增加弯头或增加管道长度往往需要扩大原有管径以保持压力的平衡,因此施工时由于现场的原因需要变更,一定要厂家重新对系统进行验算及重新出变更后的设计图纸。

本人从事虹吸多年,欢迎对这方面有兴趣得朋友一起讨论学习
捷流技术工程(广州)有限公司
联系电话:13711485659 赵
邮箱:raiffzhao@163.com