请教关于PKPM中框架梁两跨存在高差的SATWE存理方法
dreamdflyx
dreamdflyx Lv.3
2011年04月14日 22:09:05
只看楼主

最近遇到一种情况。一直很纠结,比如有一条框架梁。5跨。第3、4跨比第1、2、5距的梁顶标高要低300或500那请问各位,在建模的时候。会在第3跨与第2跨之间点成铰支,会在第4与第5跨之前点成铰支吗?个人认为因为梁存在高差。第3、4距应该为另一条连续梁,第5跨为一条单跨的简支梁,如果不点。程序就默认他是是一5跨的连续梁,跨中与支座钢筋就与实际情况不符,如果点了铰支,程序则完全不考虑柱这个固端的作用,跨中的钢筋就偏大。

最近遇到一种情况。一直很纠结,
比如有一条框架梁。5跨。
第3、4跨比第1、2、5距的梁顶标高要低300或500
那请问各位,在建模的时候。会在第3跨与第2跨之间点成铰支,会在第4与第5跨之前点成铰支吗?

个人认为因为梁存在高差。第3、4距应该为另一条连续梁,第5跨为一条单跨的简支梁,如果不点。程序就默认他是是一5跨的连续梁,跨中与支座钢筋就与实际情况不符,

如果点了铰支,程序则完全不考虑柱这个固端的作用,跨中的钢筋就偏大。

把PMCAD中更改梁标高,似呼也没什么作用。

不知道大家遇到这种情况。是怎样处理的?点还是不点。如果点。那是存在高差的地方。两边都点。还是只把高的那边点起铰。低的地方不点?
免费打赏
mkvedsvuyi
2011年04月15日 00:59:08
2楼
梁高差500以内,PMCAD认,satwe不认
回复

相关推荐