钢结构厂房安装完成后,监理要求柱脚螺帽应点焊防松。图纸无此要求,请问有这方面的相关规范规程吗?
钢结构厂房安装完成后,监理要求柱脚螺帽应点焊防松。图纸无此要求,请问有这方面的相关规范规程吗?
2楼
一般要求点焊的,这个一般施工企业应该知道的常识性问题。
回复
3楼
规范及设计方面一般都没要求,监理要求这样做量合适的,不属于过分,照做即可,也增加不了多少费用。
回复
4楼
这个世界就这么搞,多年来我们都是要点焊螺帽的。监理也是这样要求,可现在业主不干 了,要我拿出依据来。我还真找不到这个依据来。
回复
5楼
最好还是点焊 ,这个节点图集中有
回复
6楼
请问是那一个图集。
回复
7楼
还真找到这个图集了
06SG925-1 P7