中频炉的谐波治理
xflzg2001
xflzg2001 Lv.5
2006年04月19日 15:23:53
只看楼主

我以前是搞高压部分的设计工作,因工作的需要,现在要涉足谐波治理,还望各位大虾能够给我指点指点

我以前是搞高压部分的设计工作,因工作的需要,现在要涉足谐波治理,还望各位大虾能够给我指点指点
免费打赏
zxz0709
2006年04月19日 16:00:39
2楼
工厂谐波治理的流程:
1.理论值和实际值相差很远,必须现场测量各种负荷的谐波电压电流和所占的比例.
2.根据线路的容量等参数结合测量值进行计算设计.
3.安装调试,在不同负荷条件下持续测量一段时间,符合国家标准才算合格,不然重新修正设计.


一般情况下是由专业公司进行总包治理,而不是由设计院!
回复
lmy555
2006年04月19日 17:15:57
3楼
中频炉谐波治理比较噢阿简单,但并不像2楼说的那么简单,还需要进行计算,设置滤波器是,设置为高通滤波器就可以了
回复
xflzg2001
2006年04月21日 14:44:55
4楼
很感谢2楼和3楼的帮助
我也查找过相关资料,说是要把无源和有源一起组合,无源滤波主要是滤5次和7次谐波,而9次和11次以上的要加电抗器做有源的滤波设计,我也找不到相关的图纸做参考,请问谁可以提供给我相关的图纸,先谢谢了!
回复
sitongbada
2006年06月07日 17:35:39
5楼
楼上各位好:请问大家有没有预见过玻璃电熔炉的谐波污染问题?
回复
87469810
2006年08月03日 10:15:14
6楼
楼上各位好:请问大家有没有预见过玻璃电熔炉的谐波污染问题?

我知道这个!!
回复
yang_e
2007年03月23日 15:46:31
7楼
楼主,现在熟悉 中频炉的谐波治理了吗
回复
大虾大虾
2008年09月18日 10:27:25
8楼
谢谢,谁能说得具体一些??????、、、
回复
shuntong1972
2008年09月21日 08:54:26
9楼
中频炉的功率因数达到0.97,但谐波严重,该怎样治理?是电感电容还是电抗?
回复
general123456
2009年01月08日 15:21:39
10楼
上海利思电气有限公司是中频炉谐波治理的专业公司,欢迎访问公司网站: http://www.doublextech.com
回复

相关推荐