各位高手请教一下!!!外桥接线能上桥联备自投吗?有什么要求?怎么接线?闭锁怎么接?附:各隔离开关为电磁操动机构。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-18 11:23 编辑 ]
各位高手请教一下!!!外桥接线能上桥联备自投吗?有什么要求?怎么接线?闭锁怎么接?附:各隔离开关为电磁操动机构。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-18 11:23 编辑 ]
2楼
外桥当然可以上备自投了。其逻辑与单母分段接线方式一样!
回复
3楼
备自投跳进线断路器,可是外桥进线没有断路器啊,跳隔离开关?可隔离开关是不能带负荷开断的。而且和桥联断路器还有动作时间的问题啊
回复
4楼
你这外桥的进线没有断路器吗?
回复
5楼
这应该是内桥接线吧
备自投没问题
我们刚刚把老厂的110kV总变改造完,接线方式跟你们一样的。不过没有母线PT,只有三相线路PT。电压切换的接线逻辑害我用了一个下午的时间才想出来。
回复
6楼
这个外桥没有断路器。所以请大家帮忙想想
回复
7楼
大哥,你这个应该叫内桥接线吧
再说了,断路器都没有怎么备自投呢?
备自投逻辑有两种:
1、进线备自投:正常供电由1#进线带两段母线,母联断路器为合位,当1#进线失电则自动跳1#合2#进线
2、母联备自投:正常供电由两回进线各自带一段母线,一回进线失电则跳开该回进线合母联
俺是搞二次的,讲得够清楚了吧
你都没断路器怎么跳合呢?
[
本帖最后由 cz1208 于 2011-4-15 09:39 编辑 ]
回复
8楼
问题就是实际情况就是这样的,内桥有备自投没问题,外桥没有断路器,听说可以用带电磁操动机构的隔离开关实现,但要考虑隔离开关的开断顺序,很麻烦。不知道具体怎么做。
回复
9楼
隔离开关有电动操作机构没错,但其分、合的时间很长。即便通过备自投来实现备用电源投入,其整个动作过程很长,掉电的时间也很长。采用备自投已经意义不大了。
回复
10楼
隔离开关是不行滴,负荷开关可能可以
回复
11楼
可是业主要求上备自投,并且备自投装置已经订货了(南自的),郁闷啊,大家有什么好招吗?
回复