空调循环泵控制柜专用开关损坏的更换问题
linsens
linsens Lv.2
2006年04月19日 14:19:33
只看楼主

这是我公司大楼内部的空调水循环泵,在不久前的维修中,可能因为大意,使循环泵线圈短路,电工操作失误,造成专用开关烧毁。由于设计的各种保护、报警功能平时根本没有使用,都是由电工手动启动停止泵的运转(一般只在上班期间运转,下班就停止),而这个专用开关比较昂贵,所以,为了降低费用,想用一个空气开关代替专用开关,将其他保护功能全部去掉。不知各位前辈能否帮忙看看,方案是否可行。如果可行,选用何种开关?容量多大?(泵是15kw)

1145427565683.jpg

免费打赏
linsens
2006年04月19日 14:21:02
2楼
这是总的图纸
回复
linsens
2006年04月19日 14:22:21
3楼
右上角的部分
回复
linsens
2006年04月19日 14:23:09
4楼
右下角的部分
回复
ccc678
2006年04月19日 15:46:07
5楼
可以啊,接触器用40A,路器用40A,热继用40A一用一备.
回复
da-shu1979
2006年04月19日 16:15:50
6楼
请问空调水循环泵功率多大啊?大致额定电流按功率的2倍求得,可以选择相应的断路器、解除器、热继电器做主回路。
控制回路作成手动控制起停,如果主机有连锁功能的话,控制回路中加一个转换开关作手动和自动运行切换。
回复
linsens
2006年04月19日 16:46:14
7楼
水泵是15kw的。现在我最担心的是是否能起到保护泵的功能,一旦发生短路,断路器、接触器是否能迅速跳闸且不损坏循环泵。
如果可以,用那种开关最好呢????
回复
chensipis
2006年04月19日 18:29:25
8楼
可以找相应的分列元件代替,接触器应有3个常开触点.
回复
da-shu1979
2006年04月20日 12:37:16
9楼
断路器就是起短路保护作用啊,选择电动机保护型的,三极32A的就可以。可选用国产品牌的如人民、正泰等。国外的品牌:如ABB、施耐德、西门子的,外资品牌的质量稳定,但价格比国产的高的多。
回复
linsens
2006年04月24日 09:04:56
10楼
谢谢大家。
回复
kenychan
2006年04月29日 12:03:39
11楼
我认为只用一个开关代替专用开关并非可行,根据控制要求选择相应的接触器,热继,断路器,同时改动二次控制部分即可实现和原来一样的控制和保护功能.