关于压缩机压力与压力开关的问题,求解?
lsdert
lsdert Lv.2
2011年04月14日 09:56:02
来自于制冷技术
只看楼主

我想做一台小空调,压缩机的冷凝温度范围 60℃(1.57MPaG)以下, 高压压力=低压压力=0.59MPaG平衡起动。制冷剂为R134a,蒸发温度范围 -10 ~ +15℃(0.10 ~ 0.39MPaG)。谢谢各位大侠,帮帮看看我应该采用参数多少的压力开关?

我想做一台小空调,压缩机的冷凝温度范围 60℃(1.57MPaG)以下, 高压压力=低压压力=0.59MPaG平衡起动。制冷剂为R134a,蒸发温度范围 -10 ~ +15℃(0.10 ~ 0.39MPaG)。谢谢各位大侠,帮帮看看我应该采用参数多少的压力开关?
免费打赏
feng323134
2011年04月14日 15:49:06
2楼
高压开关一般取决于设备管路的最高试验压力,比如冷凝器的铭牌上的压力是24MPA,那么高压开关就可以设定的比其低20MPA左右。
回复
fengxiang1025
2011年04月15日 09:32:14
3楼
根据我个人经验,高压保护设定,要高于设计冷凝压力0.05kpa。低压保护要低于最低蒸发温度0.05Kpa.如果运行时低于蒸发温度正常值的最低限。肯定是系统有故障,必须保护停机,请你查一下134a的热力性质。核对相应的蒸发温度及冷凝温度所对应的压力参数,在进行参数设定。
回复