关于线路断路器分相操作与三相联动
zouyingmei0
2011年04月14日 09:41:13
来自于断路器
只看楼主

220kV线路侧断路器一般选择分相操作的断路器,是否说明220线路发生故障时,只切断故障相,而健全相正常运行?同理110kV线路侧断路器一般选择机械联动的断路器,是否说明110线路发生故障时,整条线路都切断?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 编辑 ]

220kV线路侧断路器一般选择分相操作的断路器,是否说明220线路发生故障时,只切断故障相,而健全相正常运行?
同理110kV线路侧断路器一般选择机械联动的断路器,是否说明110线路发生故障时,整条线路都切断?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年04月14日 17:24:12
2楼
高压可分相操作的断路器,主要是减少断路器的动作次数,以提高使用寿命。
回复
zyz8438
2011年04月14日 17:46:52
3楼
110kV及以上电压等级的断路器都是分相操作的,但都可以实现三相联动。

为什么要分相操作,是因为110kV及以上电压等级都是中性点直接接地系统,而且在电网中的重要性非常高。其主要故障多为单相接地故障。为了提高电力系统的供电可靠性,单相接地故障时,只跳接地相(然后单相重合闸),其余两相正常运行,可以大大提高系统的供电可靠性。(缺相运行时,负载功率有所下降,但可以保住一些重要负荷。)

现在由于电压等级越来越高,110kV在电网中的重要性有所降低,现在也有不少地方把110kV采用三相联动。
回复
fhm330941939
2011年04月14日 19:02:48
4楼
很高的,挺不错啊 的
回复
qingqingzhang
2011年04月15日 11:47:40
5楼
路过学习啦,谢谢高手 ~~~
回复
xuyikangnj
2011年04月15日 20:47:38
6楼
学习了,以前还不是很了解
回复
bentop12
2011年04月15日 23:07:11
7楼
看重要性吧~~ 2,3楼讲得很明白了~~
回复
wojv2009
2011年04月16日 17:11:16
8楼
原帖由 zyz8438 于 2011-4-14 17:46 发表
110kV及以上电压等级的断路器都是分相操作的,但都可以实现三相联动。

为什么要分相操作,是因为110kV及以上电压等级都是中性点直接接地系统,而且在电网中的重要性非常高。其主要故障多为单相接地故障。为了提高 ... [/quote

若出现单相接地故障,单相切除后;能够缺相运行多长时间,需要在多长时间内排除故障相。缺相运行时有什么影响?
回复
jh8518
2011年04月16日 19:21:14
9楼
不太懂,向大家学习了
回复
tanglang24
2011年04月17日 00:09:05
10楼
电老鼠解释有问题,
回复
tnt8416
2011年04月17日 14:32:09
11楼
学习了,我只接触到35KV段,还没接触那么高电压等级的。
回复